大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
2楼
这是大电流通过母排时,形成的涡流所致吧。这应该是设计安装时动平衡没有校验好。
回复
3楼
回复
4楼
顶3楼,另外可以紧固一下母线桥外壳的螺丝,盖板是否有松动.电动力引起的振动,也会引起盖板的共振.
回复
5楼
1400A的电流?你们那里的供电局允许你们接那么大的负荷吗?
深圳一条线路额定值为441A哦
回复
6楼
电流大电磁力也增大(与涡流应该无关),按照楼上几位所述调节一下紧固装置,如仍不行就考虑是否负荷超过母线额定值?
5楼所述有道理。
回复
7楼
楼上同志说的很在理
回复
8楼
螺丝未紧也会使铜排发出响声
回复
9楼
母线是按1600A的截面80*10配的,应该没有过载。还有什么原因,大家谈谈。
回复
10楼
对应1600A,80*10的母排偏小了.建议使用100*10
但振动与母排大小关系不大,主要是铜排(或绝缘件的)螺栓松动或母线两支撑点的跨距过大。可参照3楼的建议去整改。
回复
11楼
母线桥是不是直接变压器连接在一起的?如果是的话是不是变压器震动引起的?
回复