【分析】10KV母线桥当电流达到1400A,声音异响
hchfy
hchfy Lv.6
2011年03月17日 21:34:23
只看楼主

大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!

大家好,请教一下。10KV母线桥当电流达到1400A,声音非常响。已经停电将所有连接螺栓、绝缘子、桥身紧固了一遍,母排截面也符合要求,但还是依旧。请大家谈谈想法。谢谢!
免费打赏
enjoyyourself
2011年03月17日 22:50:23
2楼
这是大电流通过母排时,形成的涡流所致吧。这应该是设计安装时动平衡没有校验好。
回复
至乐
2011年03月17日 23:24:44
3楼
电动力引起的振动, 母线支持绝缘子间距有问题, 可以刚在各段固有振动频率附近.增加间距控制绝缘子, 选用轻型的 把三相间再固定一下问题就可以得到解决. 不需要再在母线箱底座上打孔了.
回复
njanqun
2011年03月18日 09:30:51
4楼
顶3楼,另外可以紧固一下母线桥外壳的螺丝,盖板是否有松动.电动力引起的振动,也会引起盖板的共振.
回复
wilsonaa
2011年03月18日 14:27:25
5楼
1400A的电流?你们那里的供电局允许你们接那么大的负荷吗? 深圳一条线路额定值为441A哦
回复
dianqipanli
2011年03月18日 15:45:31
6楼
电流大电磁力也增大(与涡流应该无关),按照楼上几位所述调节一下紧固装置,如仍不行就考虑是否负荷超过母线额定值?
5楼所述有道理。
回复
z1g2d3
2011年03月19日 12:46:07
7楼
楼上同志说的很在理
回复
fgy860922
2011年03月19日 16:58:51
8楼
螺丝未紧也会使铜排发出响声
回复
hchfy
2011年03月20日 16:50:29
9楼
母线是按1600A的截面80*10配的,应该没有过载。还有什么原因,大家谈谈。
回复
eric92201
2011年03月21日 12:50:15
10楼
对应1600A,80*10的母排偏小了.建议使用100*10
但振动与母排大小关系不大,主要是铜排(或绝缘件的)螺栓松动或母线两支撑点的跨距过大。可参照3楼的建议去整改。
回复
h420659945
2011年03月21日 14:35:25
11楼
母线桥是不是直接变压器连接在一起的?如果是的话是不是变压器震动引起的?
回复