干式变压器与低压配电屏拼装时,出线安装问题!
anju1111
anju1111 Lv.2
2006年04月06日 19:38:27
来自于变压器
只看楼主

请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?如果可以的话该如何做呢?

请问一下,干式变压器(带外壳及温显)与低压配电屏拼装时,是否可以直接用铜母排联接?
如果可以的话该如何做呢?
免费打赏
guobinmail
2006年04月06日 19:47:55
2楼
可以,把干式变压器的铜母排(低压出线端)分别按A,B,C,N与低压柜的A,B,C,N相连接。相间距离200MM左右。并且变压器的中性点要接地,把变压器的零线端用电缆与低压柜的PE线连接即可或直接接地。
以上是小D的回答,如有误请各位指证!~
回复
chilliran
2006年04月06日 21:44:03
3楼
我们安装的.

在低压屏与变压器间的确是用铜排安装的.但是问题是,它是同厂家安排人员,在它们之间的连接用的槽板来保护的.
回复
王若男
2006年04月06日 21:47:22
4楼
用封闭母线连接比较好,直接做在变压器的上方,把母线用吊件吊好.母线直接做在低压柜的上方,直接连接就可以了
回复
kfhsp
2006年04月06日 22:15:09
5楼
2楼说的很对,我们是在干式变压器的护罩内至低压开关柜侧面安装铜母排,只需一只4线夹固定母排即可。
回复
hf..lee
2006年04月06日 23:31:37
6楼
用封闭母线,有国标图籍可查
回复
梁栋永
2006年04月07日 00:09:04
7楼
贵点就用母线槽
便宜 就用电缆呀
回复
rxf760916
2006年04月07日 13:52:38
8楼
可以低压铜母排出线端分别按A,B,C,N与低压柜的A,B,C,N相连接,相间距离200MM左右,并变压器的中性点要接地,把变压器的零线端用电缆与低压柜的PE线连接即可或直接接地,另外它们之间的连接用的槽板来保护好。
回复
trgcb-wlh
2006年04月07日 15:31:31
9楼
把你选的柜型号告变压器厂,他们会给你解决的!要提供布置图.
回复
yixufeng
2006年04月07日 15:34:29
10楼
同意

以低压铜母排出线端分别按A,B,C,N与低压柜的A,B,C,N相连接,相间距离200MM左右,并变压器的中性点要接地,把变压器的零线端用电缆与低压柜的PE线连接即可或直接接地,另外它们之间的连接用的槽板来保护好。


这样做比较好看,而且省钱
回复
bqg
2006年04月07日 15:59:26
11楼
2楼说的对,但母线对地要有一定的安全距离(>2.3米).如果直接用封闭母线确实是不错的.
回复