求教—空调机房消声降噪措施
lj19860927
lj19860927 Lv.2
2011年03月17日 10:42:45
来自于通风排烟
只看楼主

各位好: 本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。

各位好:
本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。

IMG_2084.jpg
IMG_2086.jpg
IMG_2088.jpg
IMG_2091.jpg
IMG_2099.jpg
IMG_2100.jpg
IMG_2092.jpg

IMG_2084.jpg


IMG_2086.jpg


IMG_2088.jpg


IMG_2091.jpg


IMG_2099.jpg


IMG_2100.jpg


IMG_2092.jpg

lj19860927
2011年03月17日 10:53:18
2楼
补充下,第1、2张是送风口照片,第3、4张是回风口照片,第5、6张是送回风消声器照片,第7张是侧送新风照片。
回复
仙鹤
2011年03月18日 10:32:59
3楼
机房内贴吸声材料
回复
xiaotang1984
2011年03月18日 11:04:28
4楼
看第五张照片好像送风管前是有消声器的。
不知道弯头是不是消声的??
可以机房内部贴消声材料。
那上面贴的是保温钉吧?
第一次看到贴完保温钉的效果。
呵呵!
回复
zhaowenliangde
2011年03月18日 11:09:49
5楼
看你那里的情况,觉得空调机的出风和回风都应做迷宫式消声器,我从前遇到过这种事情,就是安装了迷宫式消声器问题就解决了,但是还要看场地是否容许。
回复
jpy269
2011年03月18日 11:20:37
6楼
1.检查是机组震动还是运行引起的噪音;
2.看看出风管道支架有没有添加木块、减震簧、减震垫,是否固定牢固,有无震动或是共振。
3.运行噪音处理办法就是增加消音器和静压箱,薄弱部位贴消音棉和保温降噪材料。
4.机组安装是否平稳,尤其电机和风叶(测试办法把拖动皮带卸掉,电机空载运行测试)
回复
aijeff_2010
2011年03月18日 16:35:38
7楼
如果是机组振动发出的声音,可以用减震弹簧之类的;如果是风管内的声音大可以贴消声棉。
回复
cnbbzz
2011年03月18日 21:09:29
8楼
约克机组是出了名的声音大,你这个情况很典型。

偶现场测试过一个类似工程,并有专业消声厂家提出的解决方案。发现目前大多设计人员对消声认识不足,楼主的问题无怪乎如下几个:

1、振动,空调箱隔振措施不佳,仅橡胶垫。
2、风机噪声天生偏大。
3、消声器按照片看长度不够,不知道什么结构的消声器,如果是ZP100,很有可能,偷工减料,消声量不足。
4、即使你加个普通的静压箱,消声量能增加5个dB。静压箱及消声器不是随便加的,应通过消声计算。
5、建议由专业消声公司来做,否则效果很难保证。
6、进出机房的风管做隔声。
回复
lj19860927
2011年03月19日 09:17:12
9楼
谢谢大家的回复
机房已经进行改造,送回风都加了静压箱,尺寸都很大,2800*1600*1000和2300*1000*1600,现在运行来看,送风口的噪声小了很多,机房内贴消声材料肯定是要的,只是现在机房风管全部进行改造,暂时还没有做。
现在机电安装公司提出,空调机组电机过小,设计好像是15KW,现场实际是11KW,就是“小马拉大车”,风机转速时1500转,这是不是对机房噪音来说,影响很大,求教。
回复
jianhua4350
2011年03月19日 11:05:02
10楼
我觉得既然噪声出现了
首先应该机房内部做消声墙面吧,还有门
然后再看看设备和风管的原因。
回复
zmy6116
2011年03月19日 14:44:46
11楼
主要还是要做好风道系统的消声,噪声与电机功率关联不大。
回复