求教—空调机房消声降噪措施
lj19860927
lj19860927 Lv.2
2011年03月17日 10:42:45
来自于通风排烟
只看楼主

各位好: 本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。

各位好:
本人现在做一个写字楼项目,VAV系统,每层东南侧有一处空调机房,机房内2台约克空调机组,风量24000,现在产生的问题是,空调机开启后,噪声过大,机房内有近70dB,空调出风口及回风口处噪音也很大,靠近机房的几处房间内能感受到明显的噪声,现在需要把噪声降下来,咨询过一些同仁,大家看过后普遍反映的是未安装静压箱,风道连接不规范。现在求教问问各位有什么好的经验方法,同时给出合理的静压箱选型意见,诚心求教,谢谢,后附上几张机房内照片。

IMG_2084.jpg
IMG_2086.jpg
IMG_2088.jpg
IMG_2091.jpg
IMG_2099.jpg
IMG_2100.jpg
IMG_2092.jpg

IMG_2084.jpg


IMG_2086.jpg


IMG_2088.jpg


IMG_2091.jpg


IMG_2099.jpg


IMG_2100.jpg


IMG_2092.jpg

免费打赏
sula155
2011年03月19日 20:39:43
12楼
约克机组是出了名的声音大,你这个情况很典型。

偶现场测试过一个类似工程,并有专业消声厂家提出的解决方案。发现目前大多设计人员对消声认识不足,楼主的问题无怪乎如下几个:

1、振动,空调箱隔振措施不佳,仅橡胶垫。

卧式空调箱设置橡胶减震垫还不够?一般风箱内风机本身都已经设置了弹簧减震器,再说空调箱本身震动很小,不知道你说的是什么空调箱了。

2、风机噪声天生偏大。

一般用于VAV系统的风机要求全压都很大,基本在800Pa左右或以上,风机噪声也在65~70dB 左右,为了减小噪声,一般选用后倾式叶片。

3、消声器按照片看长度不够,不知道什么结构的消声器,如果是ZP100,很有可能,偷工减料,消声量不足。

不是消声器不够,我倒觉得是接管完全未满足风机的接管要求,建议进出风箱均改用静压箱代替很多弯头,这样效果会更明显。

4、即使你加个普通的静压箱,消声量能增加5个dB。静压箱及消声器不是随便加的,应通过消声计算。

消声静压箱如果做法得当,未尝不是好的处理方式,建议内贴25~50mm离心玻璃棉,再加以微孔板覆盖,此消声静压箱会让你惊讶!但是造价较高。

5、建议由专业消声公司来做,否则效果很难保证。

请声学顾问是最好的解决方式,但是需要投资。

6、进出机房的风管做隔声。

建议在室内送风口、回风口均设置软风管连接,此方式消声立杆见影。详情查询达科机电DEC软风管。

无意中透漏了很多做法,望大家共同进步。
回复
cnbbzz
2011年03月20日 09:25:25
13楼
楼上的,消声隔振是需要计算的,你所述的那些做法,偶都经历过,我说的,都是有血的教训在里面的。
就拿空调箱隔振来说,普通的橡胶减震垫的确有很大问题。否则,那些境外的机电公司就不会出空调箱隔振详图了。
消声静压箱也不是随便加的,一定要通过计算。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-3-20 09:29 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年03月20日 09:35:33
14楼


就目前情况还有几点,1、目前消声器设在机房内,消声器隔声能力差,机房噪声会通过消声器结构进入风道,造成消声器失效。应参考项老的书。2、机房内贴消声材料,减少的是室内的混响,对隔声和风道消声无助。3、电机一般功率越大,噪声越大,工作频率越高,噪声越大。
回复
cnbbzz
2011年03月20日 09:39:37
15楼
不知道楼主的回风口设置情况如何,最好上个设计图看看.
我碰到过即使最近的房间的送风口都无啥噪声,但是机房传出的噪声影响附近的房间。建议进出机房10m内的风管做隔声处理。12楼的,空调风机的噪声65~70dB远远不止的,他这情况,在出风口测会接近甚至100dB。
回复
chinalnkydlzc
2011年03月20日 14:38:44
16楼
1/2照片,出风口风管明显小了,风速太高!15KW还是11KW,由设计来定!还没有调试VAV未端,风机就出问题了,AHU内风机段,认真检查过了吗?未端用的无动力的吧!现再不光是噪声的问题,而是风机的选型!你的设计人员呢?
回复
chengzhiming0203
2011年03月21日 17:34:52
17楼
好帖子啊,很难得。我可以根据自己的需要选了。谢谢楼主
回复
sula155
2011年03月22日 21:32:07
18楼
你所述未正确,境外机电顾问不是要求采用弹簧减震器,而是橡胶垫片,但是橡胶垫片不是你所常见的品牌,橡胶材料有多种,只是顾问要求的不一样罢了,这里不想累述。你可找涛辰的产品了解下,或者直接找厂家咨询。如果你们的机电顾问连卧式空调箱都采用弹簧减震器,只能说你们项目的业主太有钱了。

消声静压箱是为了解决噪声问题和避免风机接管扭七扭八的问题。楼主提供的机房图片很清楚的看到,其风机接管已经严重影响风机出风气流方向,从而产生振动。想必大家都清楚吧。
回复
sula155
2011年03月22日 21:40:46
19楼
为什么他所选的机组噪声超过100dB?难道这就是顾问与设计院的区别吗?我们所坚持的就是所有空调机组的噪声不能超70dB,具体由厂家自己采取措施。我们所做的机房都未做贴消声材料,除了制冷机房以外。

其实楼主一直把送风口做参考对象,孰不知回风口如何呢?我所见项目,噪声处理不好的情况,很多出现在回风口,风速达5m/s以上。楼主,你们测试结果多少?送风口采用软管连接了吗?你们VAV系统送风口和回风口是否采用灯盘风口?
回复
sula155
2011年03月22日 21:47:39
20楼
谢谢大家的回复
机房已经进行改造,送回风都加了静压箱,尺寸都很大,2800*1600*1000和2300*1000*1600,现在运行来看,送风口的噪声小了很多,机房内贴消声材料肯定是要的,只是现在机房风管全部进行改造,暂时还没有做。
现在机电安装公司提出,空调机组电机过小,设计好像是15KW,现场实际是11KW,就是“小马拉大车”,风机转速时1500转,这是不是对机房噪音来说,影响很大,求教。

楼主,既然加了静压箱效果明显的话,那自然是出在风机选型和接管方向不对的问题上。
我们一般建议采用后倾式叶片,转速不高于1000转,风机噪声会降低很多。

还有你们试试采用软管连接送回风口,你看效果如何?

另外,请问你们项目在哪?如果方便透漏的话。
回复
lj19860927
2011年03月30日 09:01:54
21楼
谢谢各位的回复:
下面是项目部通过噪声测试以及机房改造后总结的噪声过大原因,请大家批评指正。
①设备本身。写字楼空调机组为现场组装,组装质量难以保证,在实际运行过程中,部分机组噪声过大。
②动压过大。在空调机组开启后,送风段处的噪声很明显,送风段内风速过大,冲击风管后产生的噪声尤为突出。
③回风风速过大。现场实际回风口位于核心筒边缘,风口前端未作变径喇叭口,现场回风口截面积比设计回风口截面积缩小近一倍,这样一来,回风风速比设计回风风速增大近一倍。
④机房内未作消声处理。21F机房吸音墙未安装,机房内无消声设施。
⑤机房封堵不严。
回复

相关推荐

APP内打开