多层厂房,如果市政只有一路进水,且水压不够,那我做个储存室内外消防用水的消防水池,建筑物在消防水池150米的保护范围内,但是我不设消防联动,不设泵房是否可行,看了一下规范,好像都没有要求说什么情况下需要增设消防水泵房当然如果甲方原因的话,水池水泵房一起做肯定是最好的,但是从规范的角度上讲,规范上并没有要求我们一定要做水泵房。如果甲方不愿意做的话,我们好像也没什么好说的
多层厂房,如果市政只有一路进水,且水压不够,那我做个储存室内外消防用水的消防水池,建筑物在消防水池150米的保护范围内,但是我不设消防联动,不设泵房是否可行,看了一下规范,好像都没有要求说什么情况下需要增设消防水泵房
当然如果甲方原因的话,水池水泵房一起做肯定是最好的,但是从规范的角度上讲,规范上并没有要求我们一定要做水泵房。如果甲方不愿意做的话,我们好像也没什么好说的
2楼
已知水压不够了,还不设消防水泵房或其他增压设施?火灾发生时,消火栓能用吗?
那设计消防水池做什么用呢?等消防车来泵水?
规范既然规定了消火栓的栓口压力,那就是要求需要设计相应设施来满足
回复
3楼
这个没有什么怀疑的了,是必须要做的。你只做消防水池,储存的室内消火栓给水量,是无法使用的。
回复
4楼
只设水池压力能达到吗? 如果不能还得设泵房!
回复
7楼
首先要明确你厂房的性质、建筑面积,建筑体积等参数,如果满足不设置室内消火栓,但需要设置室外消火栓的前提条件下,可以只设置室外贮水池而不设置水泵房,但如果室内外消火栓系统均需设置,那设置水泵房及增压设备是必需的。
回复
8楼
7楼说得很对,看性质,综合考虑
回复
9楼
同意7楼的观点。
回复