发热门诊的隔离诊室,通风系统如不具备高空排放,该如何处理?设置过滤器直接排至室外,是否可行?那要采用高效还是中效就可以了呢?

发热门诊的隔离诊室,通风系统如不具备高空排放,该如何处理?设置过滤器直接排至室外,是否可行?那要采用高效还是中效就可以了呢?
免费打赏
vincent_nk
2006年04月06日 14:45:26
2楼
可以排到室外,如果是传染病的需要高效,一般的加中效。
回复
deathgod007
2006年04月06日 17:53:09
3楼

有没有什么规范说明?
回复
vincent_nk
2006年04月06日 18:05:03
4楼
经验做法,02年的规范上没有写这点
回复
wls219
2006年04月07日 00:39:17
5楼
好像一般做法都是高空排放,还设备用风机。如果选用高效过滤,那风机压头很大啊,不太好选,风量小,风压大,现在选用科禄格的那种TSK II系列风机,
回复
zgforyou
2006年04月07日 09:39:12
6楼
我倒是有个梅子力老先生的讨论规范,没有成型,里面写的是
回复
wls219
2007年10月19日 15:59:20
7楼
很久没有回来,还是谢谢各位的解答,以后的工作中一起探讨,共同进步!
回复
cqk62
2007年11月23日 15:55:26
8楼
可以排到室外,如果是传染病房排风口需要加高效,一般的加中效。排风管道应为负压.