高规第7.6.3条二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房,应设自动喷水灭火系统。办公楼内设有会议室。会议室属公共活动用房码?
高规第7.6.3条二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房,应设自动喷水灭火系统。办公楼内设有会议室。会议室属公共活动用房码?
12楼
设自喷
回复
13楼
这么简单的问题还用在论坛里提出吗?
回复
14楼
当然要设!
回复
15楼
1。如设集中空调,高档办公楼,设计喷淋。
2。没设集中空调,普通办公楼,会议室面积大于200M2时,设计喷淋。
否则不设。
回复
16楼
有集中空调,三层办公楼(《24m),需设计喷淋吗?
回复
17楼
楼上的可以不设。
回复
18楼
二类高层办公楼,如没中央空调,办公室可不设自喷。规范上只说商业营业厅、展览厅要,条文也只说此类公共用房而没有说所有公共活动用房,否则规范上就不应有"商业营业厅、展览厅"这几个字.还记得以前语文老师说,前面所列的后面加一个“等”字是表示仅指前面所列的内容;而当后面有两个“等”字时表示后面还有不一一列出.
规范上“商业营业厅、展览厅等公共活动用房",只有一个“等”字,应理解为仅指所列两种.我也做个二类高层派出所没设,而商铺设了,审查也没提.
回复
19楼
我同意楼上的意见。如果有集中空调就设自喷。我想问一下,多层综合办公楼有集中空调,是否设自喷?
回复
20楼
同意sapi
回复
21楼
如果单纯的会议室,没有风管,可以不设,这是规范的漏洞,我们从节约投资可以考虑不设
回复