普通二类高层(综合办公楼)的供电有什么要求?在高层建筑防火规范里面写二类高层的那些消防设备是二级负荷供电,请问具体怎么样的方案才符合二级负荷的要求?双电源引进?单电源引进+发电机?单电源引进不加发电机的做法能实现二级负荷吗?(似乎不可以,高建规说消防设备供电应在末端切换,单电源引进不加发电机好像在末端没有的切换?)郁闷的是电气设计规范里面对于二级负荷也没规定一定要双电源引进或者备用发电机,那消防设备切换什么呀?郁闷ing! 谁能帮帮我?
普通二类高层(综合办公楼)的供电有什么要求?在高层建筑防火规范里面写二类高层的那些消防设备是二级负荷供电,请问具体怎么样的方案才符合二级负荷的要求?双电源引进?单电源引进+发电机?单电源引进不加发电机的做法能实现二级负荷吗?(似乎不可以,高建规说消防设备供电应在末端切换,单电源引进不加发电机好像在末端没有的切换?)郁闷的是电气设计规范里面对于二级负荷也没规定一定要双电源引进或者备用发电机,那消防设备切换什么呀?郁闷ing! 谁能帮帮我?
2楼
普通二类高层一般没有多少消防负荷的,主要就是应急灯,可以用自带蓄电池应急灯。
一般都有电梯,若没有32米高就不需要消防电梯。可以用EPS,也可以用发电机,负荷不大用EPS,也是一种对付办法,甲方买不买就不关你的事。
不管是什么,你就都作末端切换,反正不会错。
回复
3楼
消防栓供水泵和喷林泵的功率大啊!怎么办?谁能帮我?
回复
4楼
以下是引用jackydlf在2004-7-21 20:14:00的发言:
的功率大啊!怎么办?谁能帮我?
你真臭。。。。。。
有消防栓供水泵和喷林泵,还能叫普通二类高层(综合办公楼)??普通办公室里要装喷淋的,一般就不叫二类高层,
回复
5楼
那还能叫什么二类高层?真搞不懂!难道叫重要二类高层?现在消防部门动不动就要做消防喷淋,有无喷淋好像跟这个供电没什么关系吧!反正它就是一个属于二类高层的建筑物,我想知道的是二级负荷应该如何实现,我估算了一下,把客梯电力的按二级负荷来搞,这个建筑物的二级负荷总共约95KW。谁能提供一个简单的可行的供电方案?
回复
6楼
按建筑的高度分,它是一个二类高层建筑物,楼上的,想问你50米以下的办公楼建筑物(设了喷淋的),你觉得是什么类别的建筑物?
回复
7楼
50米以下并不依据,50米以下的办公楼设了喷淋的,一般就是一类高层。你应该按一级负荷考虑。
肯定不是单纯的办公楼,应该是有2种以上的功能叫综合楼,或者是电信楼或财贸金融部门的办公楼,面积每层大于1000平米,都要划为一类高层。
凡是二类高层的办公室,就没有要设喷淋的,
二类高层设有喷淋的,可以要水专业设柴油备用泵
回复
8楼
以下是引用jackydlf在2004-7-21 20:14:00的发言:
消防栓供水泵和喷林泵的功率大啊!怎么办?谁能帮我?
老兄,消防泵和喷淋泵的功率是应该又搞水的来确定,然后吧负荷要求提给你.
回复
9楼
以下是引用jackydlf在2004-7-21 22:07:00的发言:
按建筑的高度分,它是一个二类高层建筑物,楼上的,想问你50米以下的办公楼建筑物(设了喷淋的),你觉得是什么类别的建筑物?
喷林也是水上做的呀,是否做也是由他们依据规范来确定.我们只负责根据他们的要求来供电的.
回复
10楼
根据水专业要求来配电??你连原则都不要了吗?
是什么性质的负荷,应根据建筑类别及重要程度来定的,规范及强制性条文都有相关的规定,你负责给他配电不错,但怎么配用几级负荷却不能听水专业的,
回复
11楼
50米以下并不依据,50米以下的办公楼设了喷淋的,一般就是一类高层。你应该按一级负荷考虑。
凡是二类高层的办公室,就没有要设喷淋的
楼上的,你如此理解的依据是什么?我不敢苟同!