普通二类高层(综合办公楼)的供电有什么要求?在高层建筑防火规范里面写二类高层的那些消防设备是二级负荷供电,请问具体怎么样的方案才符合二级负荷的要求?双电源引进?单电源引进+发电机?单电源引进不加发电机的做法能实现二级负荷吗?(似乎不可以,高建规说消防设备供电应在末端切换,单电源引进不加发电机好像在末端没有的切换?)郁闷的是电气设计规范里面对于二级负荷也没规定一定要双电源引进或者备用发电机,那消防设备切换什么呀?郁闷ing! 谁能帮帮我?

普通二类高层(综合办公楼)的供电有什么要求?在高层建筑防火规范里面写二类高层的那些消防设备是二级负荷供电,请问具体怎么样的方案才符合二级负荷的要求?双电源引进?单电源引进+发电机?单电源引进不加发电机的做法能实现二级负荷吗?(似乎不可以,高建规说消防设备供电应在末端切换,单电源引进不加发电机好像在末端没有的切换?)郁闷的是电气设计规范里面对于二级负荷也没规定一定要双电源引进或者备用发电机,那消防设备切换什么呀?郁闷ing! 谁能帮帮我?

免费打赏
cgzhehorse
2004年07月23日 18:39:00
12楼

1 二级负荷的供电宜有两回线路供电,!

回复
wsyth571
2004年07月25日 08:41:00
13楼
可用环网双变压器 备柴油发电,配电房一次转换,消防室二次转换
回复
yoger
2004年07月26日 11:34:00
14楼

小负荷用eps,大负荷用柴油发电机或者是双电源,末端切换是肯定的!

50米以下的建筑我作过二类高层的,但办公室都有喷林,你总不能叫水专业不做吧!

回复
shlmail
2004年07月26日 12:35:00
15楼

简单呀,方案一:二路低压电源引入,其中一路为工作电源,要考虑所有负荷,另一路做为备用电源,仅考虑二级以上负荷;当然该方案的前提条件是二路低压电源引自变电所两段低压母线;

方案二:一路低压电源加一台应急柴油发电机;

方案三:一路低压电源,在所有二级以上负荷处设EPS;

总而言之,这种情况下消防泵、喷淋泵啊、应急照明啊、消防电梯啊什么的都得双电源切换供电;

回复
ashley02
2004年07月28日 17:25:00
16楼

50米以下的综合楼应该是二类建筑,二类建筑的消防用电应该是二级负荷。我觉得若负荷大、要高压进线的话,若条件不允许,只有一路的高压,则可以设两台变压器,消防用电取自不同母线,在末端切换也可。若负荷不大,最好两路低压进线。若无此条件,可一路低压+发电机或+EPS均可。

一般情况要做喷漆的二类建筑,肯定有空气调节系统。还要做火灾自动报警及联动控制系统。

回复
ybs2004
2004年07月28日 20:26:00
17楼
你不会这都不知道吧,书上已经都写明了,其实二级负荷,如果是消防设备的话,要做双电源在末端切换,其实现在消防抓得这么紧的话,最好的做双电源。