二类高层的办公楼需设喷淋吗?
jhy820314
jhy820314 Lv.2
2007年04月25日 15:26:12
只看楼主

规范上说二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。现有一个工程10层,一层是商业服务和11个车位,二层是办公楼和饭厅(581个平米),需要设喷淋吗,请高手指教,谢谢。

规范上说二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
现有一个工程10层,一层是商业服务和11个车位,二层是办公楼和饭厅(581个平米),需要设喷淋吗,请高手指教,谢谢。
免费打赏
jjplj
2007年04月25日 16:46:04
2楼
看高规7.6.3.2条,黑体字说得很清楚。
回复
woshiweini
2009年03月25日 13:47:53
3楼
