二类高层综合办公楼是否可采用双阀双栓消火栓?根据规范,室内消火栓用水量20L/s,单阀单栓虽然能满足2只水枪同时到达,但水量不能满足,哪位专家指点一下?

二类高层综合办公楼是否可采用双阀双栓消火栓?
根据规范,室内消火栓用水量20L/s,单阀单栓虽然能满足2只水枪同时到达,但水量不能满足,哪位专家指点一下?
免费打赏
kibo
2006年10月28日 03:59:52
2楼
什么意思?看不明白。
回复
shao001112
2006年10月28日 10:20:22
3楼
部分住宅可以,办公楼不行!
回复
visevesa
2006年10月28日 16:24:35
4楼
二类高层综合办公楼是否可采用双阀双栓消火栓?
根据规范,室内消火栓用水量20L/s,单阀单栓虽然能满足2只水枪同时到达,但水量不能满足,哪位专家指点一下?
你理解错了.1.消防水量20L/S不错,2.不能用双出口消火栓,3.两股水柱为10L/S,还有10L/S为上下层或次相邻立管,要不为什么高层民用建筑设计防火规范规定每根竖管最小流量呢?(表7.2.2)
回复
jinhui020222205
2006年10月29日 09:41:24
5楼


同意,规范上有规定:
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

回复
beyondlion
2006年10月29日 13:11:58
6楼

非常感谢,茅塞顿开
的确是我概念理解错了
回复
hanwenbo99
2006年10月29日 14:43:38
7楼
好像只有住宅才能采用双阀消火栓,办公楼应该不允许采用
回复
zhangminghua7512
2006年11月01日 16:20:18
8楼
不可以,只有住宅可以
回复
zhangminghua7512
2006年11月01日 16:21:15
9楼
只有住宅可以,公共建筑不行