★关于调节池的计算问题!★
xiabinjie1982
2006年04月06日 10:44:56
来自于水处理
只看楼主

各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!

各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?
我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
免费打赏
lizhujuliana
2006年04月10日 20:46:57
22楼
兄弟,调节池,你这个水量大,按照6个小时完全够了,要是你的水量小,你最好选择8个小时停留时间,要是你兼具作为厌氧酸化池的效果,那么可以按照8 小时做,但是我估计根据实际的经验来说,我们建议用6个小时
回复
xiabinjie1982
2006年04月11日 10:57:59
23楼
我们要做的是兼氧调节池!
回复
mubinhuihui
2006年04月11日 12:56:37
24楼
还是应该绘制一下流量变化曲线
回复
lizhujuliana
2006年04月12日 11:25:54
25楼
那你还是按照6个小时算吧,应该可以了,当然要是不考虑土建成本,也可以按8小时的
回复
psk-001
2006年04月12日 15:27:21
26楼
按照6小时停留时间设计,可以设一定高度连通管1个(设计好调节池的地面高度),当水量超过调节池负荷时,可通过此管直接排出,如果是冲厕,可将联通管直接接入.
回复
smile.haiyan
2006年04月12日 15:49:05
27楼
调节池超高一般0.3m
其它池超高一般0.5m
没有要求你就按27h计算,用上面的公式就行,只要放的下你的水的体积就行.
如果有要求就按要求小时设计池子大小
水量越大池子就大,可以分成几个隔,主要是整体的美观,如果其它池子设计的大了些,为了美观,它也可以大,只要厂方有足够的地方给你,尽你的发挥拉
没什么的
回复
smile.haiyan
2006年04月12日 15:49:47
28楼
24h,写错了,不好意思
回复
smile.haiyan
2006年04月12日 15:51:51
29楼
调节池水力停留时间6-8h,你是电镀废水,还是有机废水啊
回复
xiabinjie1982
2006年05月12日 09:20:36
30楼
老虎不发威,你当我是HELLO KITTY啊!
回复
longsin
2006年05月12日 10:05:09
31楼
调节池的设计,理论与实际变化很大;关键到甲方一手了解水量变化周期;根据实际来平衡容积大小.
回复

相关推荐

APP内打开