★关于调节池的计算问题!★
xiabinjie1982
2006年04月06日 10:44:56
来自于水处理
只看楼主

各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!

各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?
我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
免费打赏
xixin444
2006年04月08日 10:39:34
12楼
我们在没有流量的变化曲线时,一般按照HRT=12h设计……
最好是搞到流量变化资料,绘制流量变化曲线求均量池的容积……
回复
lsp_tree
2006年04月08日 23:24:48
13楼
13楼说的很对,排水工程上介绍的很详细,根据累计流量曲线来求,但一般很少有这些流量变化资料。
回复
zrhenku
2006年04月09日 09:38:42
14楼
我也正在设计调节池,看了以上建议,很受启发,谢谢
回复
lshb0088
2006年04月09日 15:48:17
15楼
要测一下全天的排水量曲线,然后按照7楼的计算方法,但考虑系统的维修等,每小时处理水量应为:
全天处理水量÷20小时=每小时处理量
回复
lshb0088
2006年04月09日 15:51:51
16楼
流量曲线测起来也比较简单,做一个三角堰,放在排水沟中,测其水头高度。然后有一个计算公式,在水力学的书中。《水力学》书中介绍的比较详细。
回复
wangxizhang2000
2006年04月09日 17:36:56
17楼
调节池 顾名思义 就是调节水量,我们的环保工程最重要的就是现场的真实数据,应该去现场实测一下,但是有好多的时候都没有第一手的资料,我们的设计无从下手,就要凭经验了,反正一开始的定工艺等事情看似简单 其实很重要的,
回复
bxf3262256
2006年04月09日 17:57:47
18楼



保证冲厕用水高峰时调节池水够用,多余的水可以溢流排掉,可有效减少投资
这就需要实际调查以下
回复
zhj83616
2006年04月10日 09:34:01
19楼
在使用平均水量设计池容时,不要忽略了污水变化系数k值的选取使用,因为生活污水的产生和排放并不是稳定连续的。一般给排水手册中可以查到k值。
回复
xiabinjie1982
2006年04月10日 12:18:14
20楼
看到以上的这些建议真的是受益匪浅哪!谢谢这么多热心人!
回复
shuiyichen
2006年04月10日 14:59:03
21楼
中水设计参照《建筑中水设计规范》,里面有调节池容积计算,6楼说的很正确