★关于调节池的计算问题!★
xiabinjie1982
2006年04月06日 10:44:56
来自于水处理
只看楼主

各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!

各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?
我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!
免费打赏
zhang.xingjie
2007年02月17日 00:38:56
32楼
现在又轮到师妹我忙紧搞毕业设计了,以上帖子正帮我解决了部分有关调节池的计算问题,感谢各位!!!
回复
03030142
2007年05月31日 09:35:53
33楼



正在做设计,您的发言太有用了,谢谢!!!
回复
zhaoyehua2003
2007年06月05日 10:05:12
34楼
我一般按6小事停留时间设计,超高取500
回复
面包
2007年06月30日 22:26:21
35楼
选六小时的,当心水量瞬时过大被淹哦
有时候设计还是保险点好,个人认为10~12小时保险,如果没有确切的数量数据的话
回复
clwang84
2007年07月18日 21:07:18
36楼
本人正是个新手,在做一个工程设计,需要计算调节池容积,看到此帖觉得很受用,谢谢各位了。
回复
futurewill
2007年07月21日 09:18:47
37楼
我觉得按8小时设计会好一些。我现在管一个工业的废水站,调节池后面跟一接触氧化池。调节池的容积为100立方,日平均水量是350立方,水量在高峰期6小时就满了。可能考虑在人员班次(3班倒班次)问题设计成这样,不过处理能力不错,后面的生化部分也每问题。
回复
脚踏祥云
2008年05月20日 15:58:34
38楼


请问这个是连续运行还是间歇运行?
回复
脚踏祥云
2008年05月20日 16:21:29
39楼


是按曝气量0.6m3/m3h吧,是不是调节池容积x0.6?
回复
tiejun27
2008年08月07日 17:26:32
40楼
cwzlxcz 认为 [引用] 2007-08-04 00:31:0
这样好的资料越多越好,多多益善,不多说了,我收藏了,谢谢!!!
回复
qq_1488353447703
2017年03月29日 08:47:00
41楼

设计进水水量是用总的废水量的30%-50%来进行求的?
回复