全面通风问题
polarisjh
polarisjh Lv.2
2006年04月06日 10:42:01
来自于通风排烟
只看楼主

一个建筑,为了在过渡季节利用室外的空气给室内降温,在计算风量的时候,通过民用及公共建筑通风换气量表计算出的风量比通过消除余热计算出的风量小很多,应该选用那个风量来进行风管的设计?

一个建筑,为了在过渡季节利用室外的空气给室内降温,
在计算风量的时候,通过民用及公共建筑通风换气量表计算出的风量比通过消除余热计算出的风量小很多,应该选用那个风量来进行风管的设计?
免费打赏
dust2
2006年04月06日 15:56:40
2楼
应该选用消除余热计算出的风量
回复
polarisjh
2006年04月06日 16:31:38
3楼
那通过民用及公共建筑通风换气量表计算出的风量
在什么情况下使用?
回复