这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。希望这次能得到明确的解释。如下:图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。图2是开关的放大图。图3是空调的铭盘。问题:开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?
这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。
希望这次能得到明确的解释。如下:
图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。
图2是开关的放大图。
图3是空调的铭盘。
问题:
开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,
它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?
12楼
主开关和保护原件通过内部短接,保护原件输出接负荷,零线通过保护原件直接短接!
回复
13楼
零线通过保护原件直接短接,并接负荷,!
回复
14楼
空调不宜用C32的开关,正常用D系列的吧
回复
16楼
空调不宜用C32的开关
回复
17楼
我就是一个来学习的
回复
18楼
同意 10楼以上漏电保护整定的说法 但对于短路保护和过载保护 断路器是否觉得有点大 还有楼主给的海尔空调我有点不明白输入功率才4.7kw怎么比能 制冷量12kw 这不是功率不平衡吗 望大家帮我解决
回复
19楼
回复
20楼
制冷量等于输入功率乘于能效比
回复
21楼
正泰断路器应该用D曲线的。
回复