空调的漏电开关问题 - 不懂啊!请教!
woyaonianxin
2011年03月16日 14:38:15
只看楼主

这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。希望这次能得到明确的解释。如下:图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。图2是开关的放大图。图3是空调的铭盘。问题:开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?

这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。
希望这次能得到明确的解释。如下:

图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。
图2是开关的放大图。
图3是空调的铭盘。

问题:
开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,
它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?

图1.JPG


图2.JPG


图3.JPG

免费打赏
pj2000001
2011年03月16日 20:45:50
2楼
建议你看看漏电断路器的样本你就明白了。
回复
enjoyyourself
2011年03月16日 22:30:44
3楼
这是一个组合式漏保开关,空气开关+漏电保护开关。
剩余电流保护器L和N的矢量和为0,三相加N只是开关在切合时不切断N线,这种漏保开关需要N线才可以正常工作。
回复
muyuyao
2011年03月17日 16:09:14
4楼
你这一台空调怎么像是两根出线电缆啊?亦或是电缆进箱后5根线分别进行了包扎?

出线相色两黄两黑(似乎是软线),PE线似乎是硬线,似乎不规范啊!!!
回复
woyaonianxin
2011年03月17日 17:04:03
5楼
回复
woyaonianxin
2011年03月17日 17:05:41
6楼
请指教啊,我把出线的图重新附上了。
回复
enjoyyourself
2011年03月17日 17:09:09
7楼

说得确实有点不正规,可实际中存在很多这种现象。因爲这是负载端,也许当时人家是缺材料吧。
回复
lingxuct
2011年03月17日 17:15:24
8楼
开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,
它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?

左边是三相断路器,有短路保护,右边是漏电保护元件,动作机构能推动左边断路器跳闸。

左边是三极,没进N线,漏电保护单元需要进N线,这样,三根L线是可以分断的,N线是不可分断的。

因空调是三相的(制冷和制热的压缩机和风机是三相电机),控制部分是220V的(需要N线),所以电源需要四根线,加上接地是五根线。
回复
leileiv
2011年03月18日 10:27:02
9楼
建议你去看看漏电断路器工作原理你就明白了!

还有兄弟们说,C32会不会选的太大了! 根本起不到过载保护的作用。

这个是室内机铭牌,兄弟可否把室外机铭牌也传上来。
回复
cdy8038
2011年03月18日 12:48:22
10楼
漏电开关的原理是根据安培环路定理来的,A,B,C三相电流和N线都通过这样过滤掉正常电流,但是漏电电流是通过PE线回流的,所以如果大于保护的整定值就会动作。另外接地故障也是通过PE回流的也会保护到。但是如果三相不平衡引起的中性线上带电就不会被检测出了。