这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。希望这次能得到明确的解释。如下:图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。图2是开关的放大图。图3是空调的铭盘。问题:开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?
这是长期困扰我的问题,总是似懂非懂的。
希望这次能得到明确的解释。如下:
图1是办公室内5P空调的开关箱及接线图。
图2是开关的放大图。
图3是空调的铭盘。
问题:
开关图标中,开关部分(左边部分)标的是三相,然后漏电部分(右边部分)是三相加N,
它这是什么意思啊?为什么开关部分是三相而漏电部分是三相加N?
22楼
是不是因为用的C型的而把整定电流调大了
回复
23楼
我是来学习的,同意
8楼
回复
24楼
空调电流是8A 为什么选32A的啊?
回复
25楼
同意8楼的意见
回复
26楼
回答:进线有N线。是因为漏电跳闸执行机构需要N线,也就是220V电压。
回复
27楼
回复
28楼
把他分开来看也许你会好理解点, 左边的就是一个断路器,3相得, 右边是一个漏电保护器, 大家知道漏电的工作原理是:所有通过电流的矢量和的叠加,如果正常的没有漏电的话,矢量和应该是0, 一旦有漏电就不为零, 如果没有N线的接入,只有在下面三相完全平衡的时候矢量和才为0, 如果不平衡的话,只有用4相得漏电保护器才能检测出是否是真的漏电
回复
29楼
空调因有控制回路用电属于不平衡负荷的配电回路,零序3p+n都必须穿过,否则会误动作
回复
30楼
开关一般不用四极的,是为了防止断零,而对于不平衡负荷的漏电保护则必须穿过n线,否则会误动作
回复
31楼
对对称三相负荷不需要零线
回复