关于次梁的设置、井子梁,非常感谢~
zhouhui1586
2011年03月16日 11:27:34
只看楼主

想问高手们几个问题1:在框架结构什么,开间和进深大约为多少需要设置次梁,有什么规范规定吗? 2:关于井字梁问题,在PKPM中验算会导致配筋过大吗? 3:什么样的基础需要设置沙垫层?还有就是承载力为多少时需要设置沙垫层?有什么规范规定吗? 刚接触结构设计,有些问题有点小白,但还是请各位前辈们指点下,非常感激~

想问高手们几个问题1:在框架结构什么,开间和进深大约为多少需要设置次梁,有什么规范规定吗?
2:关于井字梁问题,在PKPM中验算会导致配筋过大吗?
3:什么样的基础需要设置沙垫层?还有就是承载力为多少时需要设置沙垫层?有什么规范规定吗?
刚接触结构设计,有些问题有点小白,但还是请各位前辈们指点下,非常感激~
免费打赏
jiyanli541024
2011年03月17日 11:59:25
2楼
我也想知道,请大家帮忙指点
回复
feifeiwen2010
2011年04月11日 16:27:59
3楼
学习一下,还希望高手能一起指点指点
感谢楼主
回复
zhx64963117
2011年04月11日 22:18:57
4楼
1:在框架结构什么,开间和进深大约为多少需要设置次梁,有什么规范规定吗?
2:关于井字梁问题,在PKPM中验算会导致配筋过大吗?
3:什么样的基础需要设置沙垫层?还有就是承载力为多少时需要设置沙垫层?有什么规范规定吗?

1、没有规定,根据建筑功能决定,大板结构板跨不建议超过7~8米,否则自重太大,不利于抗震.
2、SATWE会考虑次梁的协同变形,但应注意,大跨度井字梁的板配筋,PKPM不准,PKPM板配筋默认为所有梁均为支座条件,不考虑协同变形,此部分可用有限元软件单独计算,并放大底部配筋,方能做到心中有数.
3、没看明白,不知道说的是一般垫层还是地基处理...一般垫层是因为好放基础的钢筋,并且及时封底,不让持力层在空气中暴露太久而风化掉,以至于降低承载力..地基处理,当你基础持力层的强度特征值不足,以至于基础截面要做很大,做不下来了,可以采用换土垫层,一般就采用的沙石垫层,能做多大的基础截面就按其所需要多少强度的持力层去求就可以了.