关于 中央空调排水的问题
ruanguifu1
ruanguifu1 Lv.3
2011年03月15日 10:04:43
来自于中央空调
只看楼主

比方大金VRV。风机盘管等等的排水有没有什么约定俗称的 说法。有的就在外墙做个排水立管。每层都接到上面有的就是排到卫生间的地漏。但是如何接啊。上次设计院和我明确说明。接到地漏。排水管的排水口必须敞开。不然怎么就不好。具体怎么不好我忘记了。囧一下啊关于室内就近排放这方面,哪位高人对此方面精通啊。跪求答案

比方大金VRV。风机盘管等等的排水有没有什么约定俗称的 说法。
有的就在外墙做个排水立管。每层都接到上面
有的就是排到卫生间的地漏。但是如何接啊。上次设计院和我明确说明。接到地漏。排水管的排水口必须敞开。不然怎么就不好。具体怎么不好我忘记了。囧一下啊

关于室内就近排放这方面,哪位高人对此方面精通啊。跪求答案
免费打赏
zhaowenliangde
2011年03月16日 17:08:59
12楼
和地漏接到一块或和排水管接到一块,容易产生气室造成冷凝水排水不畅,盘管会漏水,另一方面排水管和地漏一块堵塞还会造成污水从盘管的接水盘流出。所以不能直接接到地漏和排水管上。
回复
tongzia
2011年03月18日 08:52:17
13楼
接到卫生间地漏要做存水湾,否则会回流有异味
回复
zpair
2011年03月18日 10:17:01
14楼
还是版主说的详细,赞一个
回复
江湖小鱼儿
2011年03月18日 22:45:07
15楼
排到室内排水管道有异味,要做存水湾或独立排放
回复
zwxdh
2011年03月18日 23:39:40
16楼
回复
husthuang
2011年03月22日 11:09:02
17楼

支持!
回复

相关推荐