现在有一个工程要从DN200球铁管上接出DN200球铁的支管,现有的DN200的球铁已经通水,并且埋在地下。想用哈呋 可是没有200×200的哈呋大家帮个忙 看看怎么处理急盼回音!
现在有一个工程要从DN200球铁管上接出DN200球铁的支管,现有的DN200的球铁已经通水,并且埋在地下。
想用哈呋 可是没有200×200的哈呋
大家帮个忙 看看怎么处理
急盼回音!
2楼
建议你找本地水司的施工单位具体咨询,下面讲个比较常用的方法的大概给你,不知道能不能理解:
1、主要是利用钢焊制管件来实现连接,就是通常所说的“开口”
2、首先在要开口的铸铁管上用砂轮机磨出一个直径大概100多的圆,磨到有一点渗水为止,并在圆的中间磨一个十字,要求同上
3、现场量取尺寸,并用钢管做一个三通,套在原来的铸铁管上,打灰口
4、打穿磨好的圆,并在出水口上阀门止水。
写的累,还是表达不清楚, 不知道你原来做过没有,如果做过就容易明白,没有做过我怎么讲你都难明白,嘿嘿,不好意思 呵呵,不写了
第二种方法就是截断原来的管,用一个焊制的钢的三通连接好就可以了。
顺便:哈夫接没有这种规格,除非你定做,不过价钱高的恐怕你受不了。
回复
3楼
我在书上看到是截断然后加个三通,在原来的管子上再加个双承套管。
不知道楼上所说的开100的圆,这样能保证过水量有200大吗?
回复
4楼
这个问题在我们水公司是典型的断管开三叉的问题。做法:
1、挖工作坑位;
2、根据铸铁DN200三叉加一个DN200套管的长度,在原管上用砂轮机进行断管;
3、在断管的空位接上铸铁DN200三叉+DN200套管,用石棉水泥封口,通常三叉后加一个阀门,阀门后再接新管;
4、到达水泥凝固时间就通水。
这是我们公司一贯的做法。
回复
5楼
断管开三叉通常要打4道水泥口。
回复
6楼
如果不直接加阀门 而是在一段管子后再接 阀门 行吗?
回复
7楼
我想问问斑竹,第一种方法,钢管的直径是不是要大于球管才能套上去啊?说实在怎么套啊?我想不明白。
回复