变压器投送跳闸的问题
shwshf
shwshf Lv.2
2006年04月05日 13:01:37
来自于变压器
只看楼主

干式变压器投送时跳闸,断开低压侧接线,空投正常。低压母排绝缘正常,请问是什麽问题?

干式变压器投送时跳闸,断开低压侧接线,空投正常。低压母排绝缘正常,请问是什麽问题?
免费打赏
yhc801212
2006年04月06日 09:12:25
2楼
是哪个保护跳的闸,零序,还是什么.而且跳的是哪个开关,低压侧,还是高压侧.
没法回答.
回复
thzyx
2006年04月06日 17:12:41
3楼
估计是变压器励磁涌流较大引起的.
回复
shwshf
2006年04月08日 00:30:27
4楼
有人认为是阻抗,跳的是高压侧。电流表显示冲击电流过大。
回复
fuzzy0925
2006年04月09日 20:51:17
5楼
给变压器送电时,变压器的负载应当切除!!!
回复
finaday
2006年04月10日 12:44:34
6楼
是谐波电流太大导致跳闸的吧
回复
zyz8438
2006年04月10日 14:05:12
7楼
1.首先排除励磁涌流的影响。因为断开低压侧开关空投变压器时励磁涌流依然存在!
2.不知道变压器送电前低压侧是否是带电的,因为有可能是因为并列时环流太大,或者说是非同期并列引起并列时出现很大的合闸电流(最大可达2倍的三相短路电流);
3.如果变压器采用了差动保护的话,检查一下CT的接线,是否存在极性接反的现象!本来两侧CT电流应该相减的,变成了两侧CT电流相加,导致差动保护误动!
4.仔细检查二次回路接线,看是否存在相电流分流到零序电流回路中,导致正常投运时零序保护误动作!
回复
shwshf
2006年04月14日 06:13:07
8楼
有一种办法解决问题,先断开低压侧接线,在串联3个200W灯泡运行一段时间后再送两次,头一次电流过大跳闸,第2次成功。不知道为甚摸、
回复
hailijian
2006年04月14日 17:20:17
9楼
可能是低压过流引起
回复