喷淋安装问题求助,你们是怎样执行的。
yangyutian123
2011年03月13日 17:35:10
只看楼主

本人是新人,在规范上看到说喷头要在试压和冲洗合格后才安装。但现场的包工头却想安装好喷头后再试压,我给他说是规范规定的,他却说他以前都是这样的,还反问我不上喷头的话用什么堵住连接口呢?各位大哥帮帮小弟呀,说说你们是怎样执行的。

本人是新人,在规范上看到说喷头要在试压和冲洗合格后才安装。但现场的包工头却想安装好喷头后再试压,我给他说是规范规定的,他却说他以前都是这样的,还反问我不上喷头的话用什么堵住连接口呢?
各位大哥帮帮小弟呀,说说你们是怎样执行的。
免费打赏
enet
2011年03月13日 21:36:15
2楼
先冲洗干净后,再装喷头打压。不管怎样,施工单位自己先上丝堵。
回复
yangyutian123
2011年03月13日 22:12:27
3楼
装了喷头打压,会不会把喷头打坏呢?
回复
li911-911
2011年03月14日 08:14:45
4楼
p喷淋系统冲洗是一件很困难的事情,规范条文说明也提到这一点。没有办法,这样做反而是大众化的,我们也是这样监理的,问题是要提出的,该不该是他的责任了。
回复
lyl54894546
2011年03月14日 10:37:33
5楼
不装喷头,直接上丝堵打压,打压成功后,安装喷头,喷头是没法试压的
回复
lsmlsm211
2011年03月14日 13:35:45
6楼
不知道,有高手哇?
回复
zh0708
2011年03月14日 14:46:23
7楼
这是个问题,求高人解答!
回复
liuchunhua2011
2011年03月14日 16:45:03
8楼
现场只有安装好后和系统管道一起试压了,不然光现场的仪器是无法实现的。
回复
rentaojun
2011年03月14日 16:59:31
9楼
肯定是 打完压后 再装喷头的 ,试压前是施工单位先自己用堵头堵上
回复
jyeast
2011年03月14日 20:51:36
10楼
我也是做安装的,安规范是先冲洗的 , 但我们多是装了喷淋头再打压的,不然很烦的
回复
lkl4344176
2011年03月14日 21:50:06
11楼
喷头安装
1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
5 当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
6 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离
7 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2 m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定。
9 当通风管道宽度大于1.2 m时,喷头应安装在其腹面以下部位。
10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10 的规定。
回复

相关推荐