喷淋安装问题求助,你们是怎样执行的。
yangyutian123
2011年03月13日 17:35:10
只看楼主

本人是新人,在规范上看到说喷头要在试压和冲洗合格后才安装。但现场的包工头却想安装好喷头后再试压,我给他说是规范规定的,他却说他以前都是这样的,还反问我不上喷头的话用什么堵住连接口呢?各位大哥帮帮小弟呀,说说你们是怎样执行的。

本人是新人,在规范上看到说喷头要在试压和冲洗合格后才安装。但现场的包工头却想安装好喷头后再试压,我给他说是规范规定的,他却说他以前都是这样的,还反问我不上喷头的话用什么堵住连接口呢?
各位大哥帮帮小弟呀,说说你们是怎样执行的。
免费打赏
ldl4101026
2011年03月15日 07:24:29
12楼
楼主的理解没错,按规范先加丝堵打压,打压冲洗合格后再拆丝堵换上喷头,但施工很少这样做的,原因大家应该都清楚,但楼主是如果是监理就有理由坚持

[ 本帖最后由 ldl4101026 于 2011-3-15 07:27 编辑 ]
回复
myj982
2011年03月15日 09:07:38
13楼
先试压,再安装,压力过大,喷头都坏了
回复
huanyinghudie
2011年03月15日 10:20:57
14楼
施工先安装比较好
回复
xucongxia79
2011年03月15日 10:40:28
15楼
施工单位肯定想省事啦?全按规范做,要多出多少人工啊
回复
huskar
2011年03月15日 15:14:39
16楼
现在绝大多数都是施工单位都是先装再打,木有办法呀
回复
coldtea
2011年03月15日 22:57:25
17楼
现实就是这样,如果你生活施工队,你肯定是先安装再试压
回复
wking2000
2011年03月16日 10:35:47
18楼
学习学习
学习
学习
学习
学习
学习
回复
水电师
2011年03月16日 11:04:51
19楼
有时候按规范来也不好,比如先试压再装喷头,增加人工不说,喷头安装完毕后,还是需要打压或者稳压试验的,这样才能保证喷头安装后系统不漏水。
回复
xt11104
2011年03月16日 16:39:07
20楼
现在应该先装,后打压的多吧,规范都是好看的,真正按照规范执行的少,我跑过几个工地都是,管道试压,机电调试等等实际都没有的,只要把做好资料就好了。当然和业主有很大关系。施工单位肯定是怎么省人工省材料怎么弄
回复
yangyutian123
2011年03月16日 19:20:02
21楼
我是施工单位的……刚毕业涉世不深