【求教】测量中央空调制冷量问题
yangchunbo23
2011年03月13日 13:12:17
来自于中央空调
只看楼主

中央空调的制冷量怎么测 ?我们以前是通过测冷冻水流量和温度来完成的,挺麻烦得,有没有其他的测量办法啊?球高手指教

中央空调的制冷量怎么测 ?我们以前是通过测冷冻水流量和温度来完成的,挺麻烦得,有没有其他的测量办法啊?球高手指教
yangchunbo23
2011年03月13日 13:25:48
2楼
求指点
回复
zlienfon
2011年03月13日 13:34:46
3楼
你先说说情况?
回复
zlienfon
2011年03月13日 13:35:22
4楼
QQ294777214介绍一下
回复
yangchunbo23
2011年03月13日 13:44:47
5楼
我们是节能监察中心 每年都需要测量很多的中央空调的性能
回复
yangchunbo23
2011年03月13日 13:54:12
6楼
我们以往测冷冻水温度的时候用的是红外线测温仪测得,不过那不太准确,还要把保温层剥掉一大段,太麻烦

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-3-16 07:30 编辑 ]
回复
cnbbzz
2011年03月13日 15:51:17
7楼
没有其他办法,除非一开始就装好电子的流量计,读读表就行的那种。
回复
chinalnkydlzc
2011年03月14日 14:55:12
8楼
在实际项目中很难通过测定来评价,系统或主机!想测的准点,利用现场的温度测定孔看看!
回复
zhaowenliangde
2011年03月15日 11:52:38
9楼
测温应该用红外线吧。
回复
hlj009
2011年03月15日 12:35:52
10楼
q=cm(t1-t2)算出流量与温差,流量通过进出水管压差查蒸发器表
回复
yangchunbo23
2011年03月15日 13:01:08
11楼
我们规定不让用空调用户的测量数据,不能用他们温度计上的数据,包括他们原有的测量孔,我们以前是用红外线测温度,用超声波流量仪测流量,流量这块没什么问题,但温度不太精确,用红外线测到的是管道外壁温度,不太好。还有整个测量过程太麻烦,需要剥冷冻水管道保温层,还的除去测量段管道的油漆,给被监察方带来很大麻烦。现在我想请教下大家看看有没有更好的测量方法,
回复

相关推荐

APP内打开