梁柱浇筑混凝土后要什么条件可以拆模?标准什么? 如何测定?
梁柱浇筑混凝土后要什么条件可以拆模?标准什么? 如何测定?
12楼
去看看规范吧,那里说的很详细。至于几天能达到那个强度,就要看混凝土的品种和气温了。
回复
13楼
要看跨度多大啊,一般75%就可以,跨度大的和悬挑梁要100%。
回复
14楼
两天不一定能拆梁侧模,关键是要看混凝土的成型程度,能保证在拆模过程不损坏混凝土成品的棱角就可以拆模了啦。
回复
15楼
标养强度达到85%
回复
16楼
普通结构一般是达到75%,悬挑要达到100%
回复
17楼
楼上已对规范要求作了陈述,但柱墙一般只要混凝土不粘模就可以拆了,用数据说一般是1.2MPa即可拆除。C40混凝土以下标号水化热较低,须根气温来确定,可查一些水泥的硬化资料。C40以上混凝土水化热较高,可用手感觉一下模板的温度,如模板的温度很高,则说明混凝土正在水化反应中,如果温度已扣常温一样,基本上是可以拆模了,但这不绝对的,因为水泥有早强之分。
公供参考
回复
18楼
要看跨度多大啊,一般75%就可以,跨度大的和悬挑梁要100%。
回复
19楼
建议参照规范要求.
回复
20楼
这个不同情况不同对待,不能一概而论.看看规范吧.有特殊说明的设计会提出来得.
回复
21楼
混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204—2002
4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
4.3.2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
回复