梁柱浇筑混凝土后要什么条件可以拆模?标准什么? 如何测定?
梁柱浇筑混凝土后要什么条件可以拆模?标准什么? 如何测定?
2楼
这个好像跟混凝土标号有关吧
强度达到多少就可以
一般楼盖浇筑都有后拆模板
回复
3楼
柱各梁梆第二天就可拆模,梁底必须得强度达到设计值100%,一般情况下,7天,规范的判定标准是做同条件养护试块,拆前压一下可也。。。
加外加剂就另当别论了,一般加了早强剂的,4天就行。。
回复
4楼
根据规范要求:梁板跨度<2000,强度达到设计强度50%,2000〈梁板跨度〈8000,强度达到75%,梁板跨度≥8000,强度达到100%,悬挑构件达到100%,强度值根据同条件养护试件检测.
根据经验值也可以确定拆模时间.
回复
5楼
经常说要达到设计强度,请问在图纸中看不到它的设计强度呀,那么怎么知道浇筑的这个位置的设计强度?用回弹法来测定吗?
回复
6楼
三楼说的对,要知道强度达到多少,必须把同条件养护的试块拿到实验室去压才能知道
回复
7楼
c20,c30不就是设计强度么?图纸上有说明的
回复
8楼
一般是75%吧
回复
9楼
这要看所在的位置,和具体设计要求的
柱子和梁侧模板可以一天后拆
回复
10楼
现浇整体式结构模板的不承重侧模,应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而损坏,一般砼强度达到2.5兆帕时方可拆除。
对承重的模板,砼必须达到一定的强度方可拆除:
1,跨度在2米及2米以下的板及拱的模板,强度达到设计强度50%即可。
2,跨度在2米至8米以下的板及拱,8米以下的梁底模板,强度须达到设计强度的70%即可.
3,跨度在8米以上的承重结构的模板,跨度在2米以上的悬臂梁和板,强度达到设计强度100%即可。
回复
11楼
看来以后很受用
回复