请教灌注桩施工问题。
杨晓亮
杨晓亮 Lv.12
2011年03月12日 22:57:59
来自于建筑施工
只看楼主

现在施工单位漏打两根桩,需要补桩,但由于现场进度紧,甲方提出采用高标号混凝土灌注,并按原标号C30检测,这样桩的混凝土不用完全凝固即可做低应变测试,从而节约时间。个人认为这样的方法有点不妥,毕竟不是完全凝固的混凝土,不知道对低应变检测是否有影响?这种做法是否合理?

现在施工单位漏打两根桩,需要补桩,但由于现场进度紧,甲方提出采用高标号混凝土灌注,并按原标号C30检测,这样桩的混凝土不用完全凝固即可做低应变测试,从而节约时间。个人认为这样的方法有点不妥,毕竟不是完全凝固的混凝土,不知道对低应变检测是否有影响?这种做法是否合理?
免费打赏
wangqueen
2011年03月13日 11:06:41
2楼
不清楚 混凝土不完全凝固可以做测试吗?
回复
古今
2011年03月13日 16:16:40
3楼


哈哈 甲方还是高手呀
我认为可行 高标号混凝土中再加早强剂 由于在土层中 其温度湿度对混凝土凝结硬化都适应。
大家记得有蒸汽养护这个术语吧 只要温度 湿度 相当 混凝土硬化很快的
蒸汽养护的电杆 一天就可以出厂了
回复
杨晓亮
2011年03月18日 22:41:00
4楼
那个可是水下混凝土呀,行吗?
回复
古今
2011年03月18日 22:49:11
5楼
水下是指河里还是沟里?
我做过的灌注桩 有在阴河里的 这就要做个浇筑方案 其中排水是主要的 如果排不了 就要考虑降低水位了
那阴河 吞掉我两个水泵 最后对桩检测达到要求
回复
z_wei001
2011年03月19日 00:25:28
6楼




你没明白什么是“低应变测试”。它是来测试是否有断桩的,而不是测试状体应变的(不同于静载试验)。


基桩低应变动力检测反射波法的基本原理是在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面面积变化(如缩径或扩径)部位,将产生反射波。经接受放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计混凝土强度等级。还可根据视波速和桩底反射波到达时间对桩的实际长度加以核对。


所以甲方的说法完全对。
回复
yg9705
2011年05月13日 13:35:26
7楼
做法可以的,工地经常这样做。如有的塔吊基础需要检测,栈桥要行车,某处要急等着拆模等等,只要是时间来不及,都可以提高标号,按照特定时间的强度比例进行检测,达到原来设计要求就好了!
回复
xuejunjie
2011年05月13日 21:52:27
8楼

tmd的牛,天朝能人就是多
回复
gwy1234
2011年05月14日 08:06:46
9楼
厉害的人太多了,什么办法都想的出来啊
回复
cat38672
2011年05月14日 12:11:16
10楼
来学习,高手好多
回复
cunwei200
2011年05月14日 18:11:02
11楼
我认为可行。不过怎么也得七天吧
回复

相关推荐