请教一个关于渡槽伸缩缝的问题:本人正在做一个小型渡槽的维修改造设计,该渡槽长65米,高16米,为浆砌石拱式渡槽,原槽身为浆砌石结构,现改造为钢筋混凝土矩形槽身,向各位高手请教是否留伸缩缝,如何留,有无强制性规定,我在这里谢谢了!!!!!
请教一个关于渡槽伸缩缝的问题:本人正在做一个小型渡槽的维修改造设计,该渡槽长65米,高16米,为浆砌石拱式渡槽,原槽身为浆砌石结构,现改造为钢筋混凝土矩形槽身,向各位高手请教是否留伸缩缝,如何留,有无强制性规定,我在这里谢谢了!!!!!
2楼
改造为钢筋混凝土矩形槽身,加上长为65米,高为16m,就必须设置伸缩缝,伸缩缝设置与施工缝一并考虑。
回复
3楼
如果说最好的止水是用铜止水,在资金允许的情况下我建议使用这个;
次之是橡胶止水了!
回复
4楼
楼上的老兄~~你能不能说得详细一点呀???
回复
5楼
伸缩缝是由设计人员当地气温对结构的影响来设定的,造这价人员只要根据设计图纸来计算就可以了,槽长65米对现在来说不设伸缩缝也不是一个技术难题。因此,设计图没有伸缩缝报价就不一定硬要算了。
回复
6楼
应该设伸缩缝,一般与渡槽墩的间距相一致。伸缩缝填料现在有一种改性环氧砂浆填料,我们这里运用效果非常好。
回复
7楼
在能满足当地气温对结构的影响的情况下,应尽量少设伸缩缝,虽然现在伸缩缝填料材料的耐久性有很大的提高,但与结构的经济耐用时间相比还是有很大的差距。当然,工程完工后的几年时间里看起来效果非常好。但时间长了肯定会老化的,今后伸缩缝维修是非常麻烦的事,因此尽量少设伸缩缝。当前,铁路上几公里才设一个伸张缝,对于65米的渡槽来说,用连续梁结构中间不设伸缩缝是完全可以的。
回复
8楼
最好是每20米至25米留一伸缩缝,我有十几米的渡槽就留有伸缩缝,你看这个有参考价值不
http://co.163.com/forum/content/1727_499451_1.htm
回复
9楼
必须留设伸缩缝
:time:
回复