我正在做一个工程,变压器容量为800×2,机房场地很小,只能安装环网柜,但是环网柜内只能安装负荷开关-熔断器,不知道这样做是不是符合规范和供电局的要求?
我正在做一个工程,变压器容量为800×2,机房场地很小,只能安装环网柜,但是环网柜内只能安装负荷开关-熔断器,不知道这样做是不是符合规范和供电局的要求?
2楼
如果环网柜确定下来了。环网负荷开关柜多采用限流熔断器保护变压器,当变压器发生短路时,限流熔断器可在10ms内切除故障。其切断时间远远小于断路器的全断开时间,比用断路器保护变压器更为有效,这是环网柜的突出的特点。
回复
3楼
高压电流选到630A以内都可以选择环网柜
回复
4楼
超过630A的就要选择主开关为断路器柜的高压柜,而630A以下选环网柜较经济,尺寸小节约空间
回复
5楼
变压器容量为800×1呢?
回复