18层商住楼消防水池的计算(室外30l/s,室内40l/s?喷淋30l/s?).我的计算为 (30+40)*3600*2/1000+30*1*3600/1000-250=362立方米其中250为市政2小时供水量.请问有没有错?(我在一些前辈的老图上看到的却是大很多的水池)
(30+40)*3600*2/1000+30*1*3600/1000-250=362立方米
其中250为市政2小时供水量.
请问有没有错?(我在一些前辈的老图上看到的却是大很多的水池)
18层商住楼消防水池的计算(室外30l/s,室内40l/s?喷淋30l/s?).我的计算为 (30+40)*3600*2/1000+30*1*3600/1000-250=362立方米其中250为市政2小时供水量.请问有没有错?(我在一些前辈的老图上看到的却是大很多的水池)
相关推荐