小弟搞一个化工厂,消防上审核要设计成不发火花地面.哪位高手,提供一下做法呀.
小弟搞一个化工厂,消防上审核要设计成不发火花地面.
哪位高手,提供一下做法呀.
2楼
我是很想帮你啊
可是不好意思我也不知道是怎么回事.
回复
3楼
你可以查查相关图集嘛,是关于楼地面的做法!
回复
4楼
不发火水泥砂浆地面:1.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光(砂子应用不含杂物的石灰石、白云石等原料)
2.60厚C15混凝土
3。150厚3:7灰土或卵石灌m2.5混合砂浆垫层
4。素土夯实
回复
5楼
可参考<建筑地面设计规范>
GB 50037-96
其中详有说明.
回复
6楼
3.0.15 要求不发生火花的地面,宜采用细石混凝土、水泥石屑、水磨石等面层,但其骨料应为不发生火花的石灰石、白云石和大理石等,亦可采用不产生静电作用的绝缘材料作整体面层。
回复