求助关于不发火花地面做法.
68253745
68253745 Lv.2
2006年04月04日 12:04:10
只看楼主

小弟搞一个化工厂,消防上审核要设计成不发火花地面.哪位高手,提供一下做法呀.

小弟搞一个化工厂,消防上审核要设计成不发火花地面.

哪位高手,提供一下做法呀.
免费打赏
wanglh7123
2006年04月06日 20:04:16
2楼
我是很想帮你啊
可是不好意思我也不知道是怎么回事.
回复
zhoupengjerry
2006年07月18日 17:17:48
3楼
你可以查查相关图集嘛,是关于楼地面的做法!
回复
lhp2069
2006年07月19日 16:51:00
4楼
不发火水泥砂浆地面:1.20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光(砂子应用不含杂物的石灰石、白云石等原料)
2.60厚C15混凝土
3。150厚3:7灰土或卵石灌m2.5混合砂浆垫层
4。素土夯实
回复
yk-liujj
2006年07月25日 14:45:16
5楼
可参考<建筑地面设计规范>
GB 50037-96
其中详有说明.
回复
yk-liujj
2006年07月25日 14:47:10
6楼
3.0.15 要求不发生火花的地面,宜采用细石混凝土、水泥石屑、水磨石等面层,但其骨料应为不发生火花的石灰石、白云石和大理石等,亦可采用不产生静电作用的绝缘材料作整体面层。