【请教】低压配电室改到2楼上应该怎么设计啊?
ericlkk
ericlkk Lv.2
2011年03月11日 12:45:41
只看楼主

有一个用户想把现在的低压配电室改到2楼上去,二楼的房间是原来的4个小房间拆掉隔墙构成的,层高3.1M,但是隔墙处才2.4M(每2.9M一个隔墙,共三个隔墙)并且电缆还不能下穿到1楼,想从2楼出去走桥架,想请教怎么设计柜子安装布置,电缆怎么走法,土建这个不知道怎么下手,我从来没做过这方面的设计,比较迷茫,请各位赐教,并且我对他们的楼承重很不放心,据说没用钢筋,

有一个用户想把现在的低压配电室改到2楼上去,二楼的房间是原来的4个小房间拆掉隔墙构成的,层高3.1M,但是隔墙处才2.4M(每2.9M一个隔墙,共三个隔墙)并且电缆还不能下穿到1楼,想从2楼出去走桥架,想请教怎么设计柜子安装布置,电缆怎么走法,土建这个不知道怎么下手,我从来没做过这方面的设计,比较迷茫,请各位赐教,并且我对他们的楼承重很不放心,据说没用钢筋,
免费打赏
wangyp365
2011年03月11日 14:00:53
2楼
没做过这种设计,如果楼的承重不能满足要求的话,这个方案根本就不成立。
回复
99xiong2008
2011年03月12日 09:14:11
3楼
据我经验,估计真的很难,我的建议:

1、首先考虑楼板承重,一般低压配电柜考虑2000N/m2,让结构专业核实一下,如果不能承重的话,就好办了,二层根本就不能作为低压配电室!!
2、不知你用旧柜子移到二层,还是新设计的配电柜,据我所知,配电柜母线可以做成背后式的,但是柜子比较厚!这样层高可能没问题,但是出线可以在地板上凿洞,在一层顶板上做吊架!
不过据你资料不允许穿到一楼!
难,难,难呀,做电气设计人更难!
回复
dvd
2011年03月12日 11:05:54
4楼
走线不是问题,电不像水,走线可以灵活的。

关键是结构允不允许承重!
回复
lisoloist
2011年03月14日 20:32:53
5楼
1、首先核实荷载能不能满足要求,如果荷载不能满足要求,那就一切免谈!2如果荷载满足要求,可以采用安装好盘后在电缆室下方开凿电缆孔,根据电缆多少确定电缆孔大小,楼板下设桥架!3、如果不能在楼板上开孔,A、低压配电盘可以采用上进线,电缆桥架可以布置在楼上空;B、另外就是将低压盘架空,采用在二楼地面走电缆槽盒的方式,架空基础的高度需根据进出线电缆的粗细来确定!!

[ 本帖最后由 lisoloist 于 2011-3-14 20:37 编辑 ]