大功率设备怎么供电?
kkndsjk
kkndsjk Lv.2
2006年04月03日 21:10:13
只看楼主

手头有一个工程,要求给一大型吊机供电。吊机仅一台,额定功率450KW,长时间工作。资料显示单独设控制室,配电柜要求在室内,距厂区独立变配电所约35米。请问是用电缆供电还是母线供电好一些。要是用电缆应该怎么选电缆,要是用母线是埋地还是怎么走?请多指教。

手头有一个工程,要求给一大型吊机供电。
吊机仅一台,额定功率450KW,长时间工作。资料显示单独设控制室,配电柜要求在室内,距厂区独立变配电所约35米。
请问是用电缆供电还是母线供电好一些。要是用电缆应该怎么选电缆,要是用母线是埋地还是怎么走?请多指教。
免费打赏
cxpower163
2006年04月04日 08:58:11
2楼


建议用封闭母排供电,一般走桥架或者吊架,电缆供电120的要并好几根才行!!
回复
kkndsjk
2006年04月05日 21:51:07
3楼
从变电所到设备中间要穿越一段厂区道路,所以走桥架不太好吧
回复
shtkua
2006年04月06日 00:40:52
4楼
可以用封闭母线走沟。
回复
jpr0814@co163
2006年04月06日 11:31:40
5楼
用电缆也可,2根185电缆
回复
lgnsiemens
2006年04月06日 15:47:27
6楼
还是用电缆吧,可走电缆沟,即美观又方便,如果用铜母线,可能就不是很好了,它需要支撑,固定起来不方便,
回复
kkndsjk
2006年04月06日 20:10:34
7楼
母线走沟没做过不知道怎么作,至于两根185恐怕不够吧,毕竟有450KW,可是再多了并联怎么算有效容量我就不知道了
回复
guan_www@co163
2006年04月06日 20:17:10
8楼
学习!~!~
回复
王若男
2006年04月06日 21:43:52
9楼
还是建议用母线!
回复
yixufeng
2006年04月07日 16:00:39
10楼
还是用电缆吧,可走电缆沟
回复

相关推荐