由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??
由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??
12楼
根据03G101—1中关于剪力墙的规定,有无抗震要求。有抗震要求的当墙厚大于400,小于700时需要设置三排钢筋。
回复
13楼
我觉得没有必要,就我们以前施工的地下连续墙来看,用作支护的构件是不用三排钢筋的!
回复
14楼
地下室外墙主要是作为挡土墙存在的,为受弯构件模式,应该不拘泥于高规中关于剪力墙的规定
回复
15楼
感谢楼主提供的宝贵资料和经验,使我从中受益很多,希望大家能多在论坛里发言,把自己的宝贵经验介绍给大家!!!!!!!!
回复
16楼
需要设置3排的
回复
17楼
600厚的外墙?是否可以考虑设扶壁柱?
回复
18楼
剪力墙需要,外墙应该不需要。外墙不是抗剪用的
回复
19楼
好多种说法啊!我们老师说了,按规范不一定对的啊
回复
20楼
规范规定超过400的墙体要求设三排筋
回复
21楼
这个在03G101-1里面有明确的说法:墙体厚度大于400mm但小于700mm宜配置三排钢筋,这里是“宜”所以实际施工中可以设置成2排
回复