地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么?
hazard_211
hazard_211 Lv.3
2011年03月10日 15:32:06
只看楼主

由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??

由于地下室比较深,地下室外墙厚600mm,需要设置三排钢筋么??
免费打赏
cadxzhou
2011年03月11日 08:34:39
2楼
楼主说的三排钢筋,我理解为三层钢筋。我个人认为不需要设置三层钢筋,倒是需要设置三向钢筋,即在内外两层钢筋网之间,每隔2~3个钢筋间距设一根拉筋。
回复
鲁忠仁
2011年03月11日 12:12:01
3楼
我觉得不需要设置三排钢筋
回复
鲁忠仁
2011年03月11日 12:12:40
4楼
剪力墙需要,外墙应该不需要。外墙不是抗剪用的
回复
hazard_211
2011年03月11日 13:00:16
5楼
谢谢各位同仁解答!
回复
欣旷神怡
2011年03月11日 14:00:56
6楼
那外墙主要是受什么力作用的?
回复
linshy745
2011年03月11日 14:13:36
7楼
我觉得要设置三排钢筋
回复
wgp0848
2011年03月11日 14:14:48
8楼
外墙平面外受弯
回复
takart
2011年03月11日 14:33:42
9楼
根据规范大于400就要设置三排钢筋
回复
jspqd
2011年03月11日 16:32:34
10楼
钢筋设置三排应该没有必要的,配筋能达到就行了!
回复
qinlu772005
2011年03月11日 17:41:08
11楼
剪力墙中的水平钢筋是提高混凝土延性的及控制裂缝的开展以及无法计算的开裂内力和水平剪力,保证墙体的完整性。混凝土存在本身后期反应即各种材料的化学反应,太厚在竖向构件中容易出现内部裂缝,故规范规定超过400的墙体要求设三排筋,就是这个道理,而水平构件则是大于2000时设置水平筋,见《高规》7.2.3条条文说明及《砼规》10.1.11条条文说明