请大家帮忙看看这个变压器是不是B相短路了
xianfeng301
2011年03月10日 14:29:07
来自于变压器
只看楼主

今天测试一个联结组别是Yd11的干式隔离变压器,Y形侧有两组抽头,变比是120V、240V/400V。中性点没有接地,因为是一个样品,仅仅是对变压器做一下测试,没有接负载。32V的三相交流试验电压加在Y形侧的120V抽头上,用万用表测得的电压如下(变压器无自带电表):Y形侧:UAB=16V UAC=32V UBC=16V UAN=16V UBN=0V UCN=16V角形侧:UAB=0V UAC=94V UBC=94V

今天测试一个联结组别是Yd11的干式隔离变压器,Y形侧有两组抽头,变比是120V、240V/400V。
中性点没有接地,因为是一个样品,仅仅是对变压器做一下测试,没有接负载。
32V的三相交流试验电压加在Y形侧的120V抽头上,用万用表测得的电压如下(变压器无自带电表):

Y形侧:UAB=16V UAC=32V UBC=16V
UAN=16V UBN=0V UCN=16V

角形侧:UAB=0V UAC=94V UBC=94V


请大家帮忙分析下是不是星形侧B相绕组之间短路了,谢谢!

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2011-3-11 16:45 编辑 ]
一指慢
2011年03月10日 16:02:11
2楼
你的这个变压器是干啥用的?
是什么型号?
初次级电压各是多少?
回复
liweiqun
2011年03月10日 16:11:03
3楼
楼主是怎么测量出变压器的电压的,是用万用表测还是自带的电压表显示。
回复
至乐
2011年03月10日 18:14:57
4楼
测量时电压是加在星形侧还是三角形测, 还有变压器的联接组别是什么 , 如果是加在三角形侧,可以是一个线组断线了, 就是说三角形中有两个线组有励磁,其中一个没有励磁, 但在副边三相上还是会有电压的. 如果说同部有接地的话三角形侧电压还是对称的. 星形侧接地只会抬高其他两相对地电压. 推测是三象形侧绕组断线. 楼主可以联接组别说明一下,和测试时电源接入那一则, 就可以通过电压对比分析确切的问题.
回复
wf2499
2011年03月10日 20:02:05
5楼
是什么型号变压器啊,要说清楚的,不然不好分析。
回复
xianfeng301
2011年03月10日 23:17:20
6楼
用万用表测的
回复
xianfeng301
2011年03月10日 23:27:41
7楼
是Yd11,麻烦再帮忙分析下

[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2011-3-11 09:27 编辑 ]
回复
xianfeng301
2011年03月11日 11:26:55
8楼
回复
lingxuct
2011年03月11日 11:47:38
9楼
“Yd11的干式隔离变压器,Y形侧有两组抽头,变比是120V、240V/400V。”

这400V是线电压?!

“32V的试验电压加在Y形侧的120V抽头上”?

120V的线电压绕组还是相电压绕组?是三相还是单相?

为什么要这样做试验,目的是想得到什么数据?
回复
xianfeng301
2011年03月11日 16:49:18
10楼


1、400V是线电压;
2、是的;
3、三相绕组,120V是线电压;
4、至少可以测试下变压器变比对不对;
5、五个问号一个感叹号,请问请哪里表述错了,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开