为什么在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样
znjzq
znjzq Lv.4
2011年03月10日 11:03:55
只看楼主

如题

如题
znjzq
2011年03月10日 14:27:47
2楼
为什么没人回答呢?
回复
lyrics
2011年03月21日 21:35:29
3楼
我也正好再搜索这个问题
同问!
回复
chen13033576
2011年03月21日 23:44:26
4楼
我也不知道哦 等待高手解答;
回复
jiegouxiaosheng
2012年02月01日 09:05:20
5楼
坐等高手啊。。。。
回复
serene
2012年02月16日 16:05:11
6楼
大概只有出规范的人知道了
回复
千里驹
2012年07月13日 18:28:19
7楼
抗规 6.4.2说明 356页 可以理解为
剪力墙轴压比 1.2分项系数*重力荷载代表值,柱轴压比采用考虑地震作用组合的轴压力
回复
wts1978
2012年07月18日 14:54:00
8楼
因为在地震作用组合下1.2SGE+1.3SEHK荷载组合中,双肢剪力墙中的一肢可能出现拉力,如果按此控制轴压比就失去意义了,故规范选用重力荷载代表值(1.2SGE)做为竖向荷载控制轴压比不要过大
回复
九天之上
2012年07月24日 23:08:40
9楼
对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4)来计算其名义轴压比,是为了保证地震作用下的墙肢具有足够的延性,避免受压区过大而出现小偏压的情况,而对于截面复杂的墙肢来说,计算受压区高度非常困难,故作以上简化计算。
回复
chengwangping
2013年03月16日 11:45:11
10楼
1967liubin 发表于 2012-7-24 23:08 对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项 …楼上的,你的说法有误,重力荷载代表值指的是1.2的分项系数乘以永久荷载标准值乘以可变荷载组合值之和,没有1.2,1.4这两个系数
回复
lsc200536
2014年09月03日 11:20:48
11楼
chengwangping 发表于 2013-3-16 11:45 楼上的,你的说法有误,重力荷载代表值指的是1.2的分项系数乘以永久荷载标准值乘以可变荷载组合值之和,没 …楼上错了,重力荷载代表值应该是1.0*恒荷标准值+可变荷载组合值之和,并非1.2,在重力荷载代表值的基础上转为设计值的时候是乘1.2.
回复

相关推荐

APP内打开