为什么在剪力墙的轴压比计算中,轴力取重力荷载代表设计值,与柱子的不一样
znjzq
znjzq Lv.4
2011年03月10日 11:03:55
只看楼主

如题

如题
lsc200536
2014年09月03日 11:27:00
12楼
本人理解,水平地震荷载作用下,对于框架柱是通过所在品框架传递过来的轴向力,此轴向力作用于框架柱的整个截面,所以框架柱轴压比时是应该考虑水平地震作用的;而对于剪力墙而言,水平力作用于墙肢相当于是小偏心受压,主要是以弯曲受力为主,存在相对受压区高度的问题,所以在计算轴压比的时候是不可以不用考虑的。
回复
liang13719015
2014年09月04日 10:38:19
13楼
不太懂,路过看看!
回复
ytg123456
2014年09月24日 15:26:24
14楼
剪力墙受力复杂,用重力荷载代表值能好核定,所以---------
回复
xuboquan
2014年12月22日 10:00:53
15楼
地震作用下,剪力墙部分受拉部分受压,拉压平衡,所以剪力墙轴压比不考虑地震作用。
回复
dutyong_li
2014年12月25日 16:26:06
16楼
坐等高手解答啊
回复
mdx007
2015年02月06日 16:14:44
17楼
九天之上 发表于 2012-7-24 23:08 对于墙肢轴压比的计算时,规范取用重力荷载代表值作用下产生的轴压力设计值(即恒载分项系数取1.2,活载分项 …哈哈,你错了,他们都说你错了,因为
回复
sampon
2015年02月06日 16:17:52
18楼
mdx007 发表于 2015-2-6 16:14 哈哈,你错了,他们都说你错了,因为因为你错啦
回复
chenzhrg
2015年04月29日 10:54:29
19楼
由于当时规范定这条时条件不成熟,本应该考虑地震作用,同时需要考虑弯矩的影响,在地震力较小时原限值太小,考虑延性过大,造价上需要代价!
回复
结构绘图匠
2015年10月15日 14:54:56
20楼
高规与抗规的规定都不一致。高规的轴力只是重力荷载代表值作用下的轴力,而抗规是1.2*重力荷载代表值时的轴力。
回复
liufei5110
2016年03月03日 10:00:27
21楼
不太理解,看看高手的回复
回复

相关推荐

APP内打开