小弟住宅配电的做法,求指正、补充
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月10日 10:36:53
只看楼主

刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。

刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
免费打赏
lilin5555
2011年03月13日 07:00:58
52楼
我是新手,学习
回复
jack_dandan
2011年03月13日 11:30:16
53楼
回复
junkey01
2011年03月13日 11:56:11
54楼
总进户应加隔离开关,应加电涌保护器,户箱应加过、欠压保护器,除了电涌保护器外,其他断路器应该有隔离,过、欠压保护的吧
回复
lll123123
2011年03月13日 12:47:43
55楼
路过,学习一下
回复
liuxianbo21
2011年03月13日 13:23:47
56楼
不太懂:不明白什么回事
回复
joad1
2011年03月13日 13:29:19
57楼

空调挂机不用漏电断路器,柜机可以的。
回复
medaokeng
2011年03月13日 15:39:04
58楼
请教一下,我跟的一个高档小区,室内照明分五个回路,其中三个回路功率超1KW,照明开关不用漏保行吗?
回复
yuhonchen
2011年03月13日 17:13:40
59楼
1、总箱进线断路器带隔离功能,漏电宜为报警。电缆进线的 总箱原则上设浪涌。
2、分支的总进线开关不要漏电的,普通插座及壁挂的要的。欠电压脱扣器不要轻易用.过电压脱扣器要用/
回复
lazytime
2011年03月13日 19:56:41
60楼
N和PE在楼总箱应该是封开的吧,不是TN-S转TN-C-S系统到住户楼那应该分开吗
回复
yjd107888
2011年03月13日 20:02:39
61楼
总进线用2P,照明不需要漏电断路器
回复