小弟住宅配电的做法,求指正、补充
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月10日 10:36:53
只看楼主

刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。

刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
免费打赏
garrison0626
2011年03月13日 22:52:55
62楼
进楼处总箱要加浪涌保护器的,壁挂式空调是可以不用加漏电保护的,但柜式的就需要加了。
回复
云飘飘
2011年03月14日 07:46:23
63楼
楼总箱应采用漏电断路器。其它配置根据当地规范设置。
回复
sai0600
2011年03月14日 08:50:08
64楼
户内箱总进线开关为什么不要漏电?
我们接触的设计院做的住宅和宾馆子类的民用建筑 单个房间内部的总进线户内配电箱都是漏电开关
回复
wdxmxn
2011年03月14日 09:12:11
65楼

也有此疑惑,还请大家指点。
回复
idle1122
2011年03月14日 09:19:17
66楼
不接,TN-S系统N和pe不接
回复
獨行的紅狼
2011年03月14日 10:02:23
67楼
除照明和分体空调不加漏保,其余加了,这个好像没什么问题吧,户进线一定要加漏保吗?哪里规定的?能说说吗?还有说现在分体空调也要加漏保,又是哪里说的?能给个出处吗?
回复
damnguy
2011年03月14日 10:25:03
68楼
学习了 ,顺便带点副产品
回复
muyuyao
2011年03月14日 10:49:46
69楼
个人观点:

要具体问题具体分析,是否连接,针对不同的原有供电系统、新设计安装系统不同而不同。

1、如原有供电系统TN-C-S,新设计安装系统TN-C-S或TN-S,则N端子和PE端子在楼总箱必须联接。

2、如原有供电系统TN-S,新设计安装系统TN-S,则N端子和PE端子在楼总箱绝对不能联接。
回复
shggyan
2011年03月14日 10:53:08
70楼
路过,学习。。。
回复
辅导王
2011年03月14日 11:59:06
71楼
回复

相关推荐

APP内打开