小弟住宅配电的做法,求指正、补充
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月10日 10:36:53
只看楼主

刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。

刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
免费打赏
jack_dandan
2011年03月12日 13:12:30
42楼
空调回路不用加漏电保护
回复
jokloog111
2011年03月12日 13:38:14
43楼
小手一抖,土木币拿走
回复
kf1971
2011年03月12日 13:38:41
44楼
十七楼说的很好,查规范吧
回复
zhou2046
2011年03月12日 14:01:20
45楼

同时也回复26楼。
关于空调插座回路要不要加漏电,民用建筑电气设计规范JGJ16-2008第10.8.1.12中说得很明白。有空去看看吧。
回复
huan618811
2011年03月12日 14:14:28
46楼
回复
qxy6404
2011年03月12日 23:13:12
47楼
总进线箱要加漏电保护开关,50mA 。
户内配电箱一般插座要加漏电保护开关30mA。
回复
wyllzq
2011年03月12日 23:30:20
48楼
不要搞得太复杂了,经常跳闸就麻烦了
回复
langhua2010450
2011年03月12日 23:51:42
49楼
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和"分体式空调回路"其余全加漏电。
按新民规 "分体式空调回路"也要加漏电保护,老的做法我们都是不加漏电保护的,现在 基本都假了
回复
zcwlx
2011年03月13日 00:17:23
50楼
1、总箱进线断路器带隔离功能(新民规已克确认了),漏电宜为报警。电缆进线的原则上可不设浪涌,为避免审图的找麻烦,最好加。
2、分支的总进线开关不要漏电的,普通插座及壁挂的要的。欠电压脱扣器不要轻易用,实践中反映家人外出,一周没电,冰箱东西全坏了。不实用。
回复
hf125
2011年03月13日 02:25:12
51楼
顺问下,N端子和PE端子在楼总箱是否联接。有些不明白,希望大家指点。
回复