小弟住宅配电的做法,求指正、补充
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月10日 10:36:53
只看楼主

刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。

刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
免费打赏
lilichun1988
2011年03月11日 18:05:47
32楼
不用全加漏电吧!空调需要带漏电保护的断路器,还有就是卫生间需要。其他的就不必浪费了。如有不确当之处请多多指教!
回复
wujian1969
2011年03月11日 18:52:15
33楼
楼主做的并不矛盾总配电箱的漏保漏电电流是300MA起跳,而分户箱里的漏保一般是30ma起跳。建议分体空调也加上漏保。
回复
lishan6891
2011年03月11日 20:41:01
34楼
等高手来回答吧~~~~~~~~
回复
greentree11
2011年03月11日 22:49:57
35楼
探讨一下:
1 是否可在总箱处对主断路器加装漏电保护及监测装置(剩余电流监测)? 好像消防报警规范中有提到类似事情
2 如果主箱为架空电缆进线, 考虑浪涌保护较稳妥
回复
cdj
2011年03月12日 08:24:38
36楼
对啊,没啥问题啊,进户处PE线重复接地
回复
电气小刀
2011年03月12日 08:56:55
37楼
配电应该不是很难,但是做好比较不容易 了,住宅出问题的可能性也很大的。。。。
回复
dvd
2011年03月12日 10:49:57
38楼
楼主所说的“分体式空调”如果特指“挂壁式空调”,当然不用装漏电的。

柜机是要装漏电的。
回复
pengxjwu
2011年03月12日 11:21:09
39楼
当采用2级RCD串联使用时怎么保证上下级RCD动作的选择性呢:RCD 间借额定剩余动作电流和动作时间的级差来保证动作的选择性。
一般总剩余电流保护器使用300MA-500MA延时《=0.15S
电表出线使用30MA瞬动RCD,你的RCD装在户内的话可能被用户拆掉。
回复
yaob101
2011年03月12日 11:29:23
40楼
1、楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,还应该有隔离功能,最好再装设浪涌保护器。分支回路选用2P断路器(如果都是220v入户)。民规里面都有的。
2 、户箱总开关也可以选用隔离开关,江苏省住宅设计规范里面没有对挂式空调回路要求漏电保护,柜式的还是有必要安装漏电的。
回复
fisher-chn
2011年03月12日 11:48:56
41楼
空调也要漏电保护的吧?
回复

相关推荐

APP内打开