小弟住宅配电的做法,求指正、补充
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月10日 10:36:53
只看楼主

刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。

刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
免费打赏
markmaili
2011年03月11日 13:30:29
22楼
学习,学习,
回复
keveinren
2011年03月11日 14:39:39
23楼
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器(单独配漏电保护装置)或3P+N漏电保护器。

户箱内总进线选2P微断,不加漏电保护防止频繁跳闸。

户内除照明用1P微断,其余插座回路全用1P+N漏电保护器。

分体式空调回路用2P微断或1P+N漏电保护器的设计我都见过,哪里对其有特殊规定?我也想知道!!!
回复
keveinren
2011年03月11日 14:43:27
24楼
关于浪涌保护器及漏电参数的问题,我赞同17楼及21楼的观点!
回复
jordangu
2011年03月11日 15:04:15
25楼
进楼总箱处应该加漏电保护,而且虽然规范不要求空调回路加漏电保护,但一般设计中都还是要加的,安全第一。
回复
muyuyao
2011年03月11日 15:20:02
26楼
不是“安全第一”那么简单吧!肯定有其道理,道理何在?
否则规范直接要求都加漏电不就结了吗?
回复
zhangsanjun3634
2011年03月11日 15:26:23
27楼
加自复式过欠压保护器,有条件的可加SPD浪涌保护,
进线2P开关应具备隔离功能
回复
zjjxphcl
2011年03月11日 15:44:36
28楼
学习学习1
回复
yunpiao123456
2011年03月11日 16:31:13
29楼
现在空调的外壳大多是塑胶的,可以不需要漏保
回复
wz_931
2011年03月11日 16:56:25
30楼


说法很有问题啊,有这样说的吗,哈哈?
回复
idle1122
2011年03月11日 16:56:57
31楼
多谢大神们指导。浪涌一般都是要加的
但是隔离开关没有用过,感觉有断路器就够了
回复

相关推荐

APP内打开