刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
12楼
如果总箱是漏电空开的话,户箱有漏电的现象,总开会跳的!点影响面,不建议这样做。
回复
13楼
支持7楼的观点!户内不要漏保!这样经济且不影响大局!
回复
14楼
路过,学习一下
回复
15楼
搞不懂,都说漏电保护是防火灾的,不是漏电原因引起的火灾怎么防啊!毕竟由漏电引起的火灾是少数。那位老师解释一下啊,再那个规范里有要求也请说一下。
回复
16楼
刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
回复
17楼
总进线箱要加漏电保护开关,300-500mA根面积有关。
户内配电箱一般插座要加漏电保护开关30mA。
看《民用建筑电气设计手册》住宅篇。
回复
18楼
总进线箱加应该加漏电保护
回复
19楼
户内配电箱,照明和壁挂式空调回路用普通断路器,插座、厨房、卫生间、落地式空调用漏电断路器
回复
20楼
总箱的漏电保护主要是防电气火灾,户内断路器漏电保护人身安全。跟断路器选择性不冲突吧。
回复
21楼
总配电箱要加浪涌保护器,主要是防止间接雷和直击雷的,另外漏电保护器可以选用开关自带的那种。户内配电箱插座回路和空调回路、厨房、卫生间回路都应该有漏电保护器,户内配电箱也应该有浪涌保护器,如果为了节约成本可以考虑不设置。
回复