刚入行懂的很少,求大神们教育我住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
2楼
说两句,不一定对。总进户应加隔离开关,应加电涌保护器,户箱应加过、欠压保护器,
回复
3楼
刚入行懂的很少,求大神们教育我
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和分体式空调回路其余全加漏电。
回复
4楼
你的户箱2P不加剩余电流保护器防止频繁跳闸,那么你的总剩余电流保护器就要频繁跳闸了。
也就是说你怎么保证断路器的选择性?
回复
5楼
总箱的漏电保护主要是防电气火灾,户内断路器漏电保护人身安全。跟断路器选择性不冲突吧。
回复
6楼
你总箱的漏电保护虽然主要是防电气火灾,但户内断路器漏电保护人身安全,如果户内断路器不用漏保,那么一旦你户内发生漏电现象,就要跳总开,影响整个用电场所。
相比之下,影响你自己与影响全局,哪个大,哪个小?
回复
7楼
住宅小区采用tn-c-s系统,到楼总箱以后为TN-S系统,楼总箱采用能断开N线的4P断路器、漏电保护,户箱2P不加漏电保护防止频繁跳闸,户内除照明和"分体式空调回路"其余全加漏电。
我指出一点: "分体式空调回路"也要加漏电保护
回复
8楼
进户箱的TN-C-S系统不是用3P断路器吗?怎么是4P呢。另外现在的空调不是也要用漏电保护吗?
[
本帖最后由 nanhu006 于 2011-3-11 10:26 编辑 ]
回复
9楼
小手一抖,土木币拿走
回复
10楼
总开不一定会跳
回复
11楼
入户加过欠压保护,他用的是断路器没有这个功能吗?