在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。
在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。
33楼
enhaohao 看看卡卡
回复
34楼
以前我们的办法是凿出梁钢筋,将柱钢筋和梁钢筋有效焊接,再就纠正了
回复
35楼
4楼的,你的资料太好了。正好我也要用到。谢谢你了
回复
36楼
学习到咯
回复
37楼
值得学习,对我们以后的工作有很大的帮助
回复
38楼
学习了 虽然不懂 但是还是有成就感 谢谢了
回复
39楼
4楼正解,要设计确认!
回复
40楼
第一种是一种常规的做法,正规的做法是按1:6弯斜弯;不能弯急弯、死弯。
第二种做法也可以植筋修正,但按规定植筋是先做拉拔实验合格方能替代。
回复
41楼
还是学生,正在多多学习,受教了!K
回复
42楼
新手过来学习学习
回复