在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。
在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。
23楼
学习了 谢谢楼主
回复
24楼
遇到过类似情况,不过我们在混凝土初凝就发现了,把混凝土挖出后再把柱子缺少的钢筋焊接到基础钢筋上
回复
25楼
柱子主要考虑受压构件,以上处理问题不大,最好箍筋加密,砼强度提高一个级别;
如果柱子上荷载较大还必须经过设计同意并出书面的文件报当地质量监督站;
回复
26楼
我个人也比较赞同第二种做法
回复
27楼
我认为在施工现场发生这样的情况应该时有发生,只要钢筋仍在KZ框线内采取以上两种方法还是可以的,第一种方法帮筋的长度不宜短于600,且弯脚长不小于200。第二种情况要保证植筋的深度和胶泥的质量,且要抽样检测。
回复
28楼
学习了~
回复
29楼
还没见过,学习
回复
30楼
之前有遇到过值筋,但具体的规范还不了解,谢谢楼主
回复
31楼
往下凿一定深度的混凝土,再把钢筋调回来吧。
回复
32楼
工地上一般都是采用第一种情况,当然严格管理的肯定不行。这种情况我也经历过,由于无人看筋导至,跟设计单位沟通解决
回复