【请教】KZ钢筋偏移,这样处理对结构影响大吗?
yjhandy
yjhandy Lv.2
2011年03月10日 10:40:04
只看楼主

在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。

在浇筑基础承台时,钢筋工未及时调整导致KZ钢筋严重偏位,后来通过植筋的方法进行补救,请问这样处理的效果对结构有影响吗?注:第一张是钢筋工自作主张整改的相片,后两张是经要求能过植筋后的相片。

SDC12785.JPG


SDC12792.JPG


SDC12793.JPG

免费打赏
jufjxx
2011年03月11日 14:42:04
12楼
你的钢筋偏移量太大,按常规1:6进行调整是调不过来的,我建议做法:
根据钢筋位移的实际尺寸,选用和设计同强度的钢板,钢板厚度同钢筋直径。画了幅图但不会发
回复
九天之上
2011年03月11日 15:07:12
13楼
不同意2楼的观点,尽管第一种做法已经普遍,但实际上是没有理论依据的,而恰恰是植筋还有理论依据!!!
回复
jackhts
2011年03月11日 15:09:27
14楼
只有植筋这办法了 植筋深度多少啊
回复
chdpyun
2011年03月11日 15:24:06
15楼
柱子不要植筋,受力不行。
回复
liwenfengok
2011年03月11日 16:51:20
16楼
这样还可以的话,那施工单位是干什么吃的啊?
回复
hpg-078
2011年03月11日 16:56:08
17楼
最好是联系设计单位进行技术处,不过问题不是特别严重,只要处理好影响不大。。。。。
回复
lglyhj
2011年03月11日 17:48:52
19楼
如果该柱子仍然是处于地下阶段,是否可以考虑适当加大柱子的断面,然后再结合1:6的纠偏方法,将其在下一层做到“准确”定位。如果光从照片上看,似乎偏移量不是很大,似乎完全可以按非接触的搭接方法可以解决它。理论上也可以解释过去的。
回复
zuliyuwan
2011年03月11日 18:56:12
20楼
柱子在顶上加层时植筋能说过去,底层的柱,植筋就不好了
回复
vv19891025
2011年03月11日 19:19:38
21楼
这个东西最好是重新做~安全的问题是一辈子的问题~马虎不得啊
回复
wobushitaa
2011年03月11日 19:23:23
22楼
很不错,学习而来啊!