按仓库还是按商场?各位大虾请进
rain
rain Lv.2
2002年12月03日 00:17:08
只看楼主

一三层仓储式建材商场,总面积一万八平米,自选区和仓库区连在一起,按仓库不需设喷淋按商场要设,取不利的要设。再查喷规,自选区按商场只需中危级,21L/S,按仓库则为仓库II级要80L/s。到底应按哪一个呢?

一三层仓储式建材商场,总面积一万八平米,自选区和仓库区连在一起,按仓库不需设喷淋按商场要设,取不利的要设。
再查喷规,自选区按商场只需中危级,21L/S,按仓库则为仓库II级要80L/s。
到底应按哪一个呢?
zj2002
2002年12月03日 01:18:53
2楼
按仓库,设计流量为40L/s。应为仓库I级考虑,参考喷规附录A中规定仓储式商场的货架区为I级。
回复
liujun2220310
2002年12月03日 06:56:06
3楼
楼上这位的说法是正确的,我以前也是这么做的
回复
rain
2002年12月03日 07:30:57
4楼
谢谢两位大虾!
但内含的仓库区1200平米是专门的仓库,顾客不进入,货物密度较大,和普通货架区还不同,储存的货物刚好符合仓库II级“木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等”

回复
linyinong
2002年12月03日 08:41:28
5楼
那就按两个危险等级设计.